Три года назад переделывал матери старую самотечную стальную систему отопления, работавшую от котла на твердом топливе (дровах).
"Сваял" из металлопластика Сорри, ума не хватило.
Нынешнее состояние (в доме живут постоянно):
Система - двухтрубная, с принудительной циркуляцией (насос Wilo в обратке перед котлом);
Котел - на твердом топливе, потому как газ ведут и ведут, а топить надо;
"Магистрали" - МП 20, к радиаторам - МП 16, "магистрали" идут под потолком, от них - вертикальные трубки вверх сквозь перекрытие индивидуально к каждому радиатору, и вниз - к радиаторам подвала.
Радиаторы - стальные, все подключены в диагональ.
Система как-то работала год (пока топишь котел - тепло, перестал,через два часа холодно). После того как пару раз систему "вскипятили" - все фитинги потекли. При разборке было похоже, что деградировал внутренний слой полиэтилена, или что там внутри.Трубы меняли, они опять текли...Надоело!
Сейчас хочу заменить все на МЕДЬ, причем так, чтобы не понадобилось еще раз переделывать, когда газовый котел поставят. Основной аргумент - устойчивость к таким вот "вскипаниям" (дровяной котел тяжело регулировать). Паять хочу твердым припоем.
ВОПРОСЫ:
Какой диаметр надо брать на "магистрали" и отводы к радиаторам?
Что нужно сделать, чтобы предотвратить нежелательное взаимодействие меди и стальных деталей системы (котел, насос, радиаторы). Их замена не предусматривается.
Какие конструктивные изменения нужно внести (лучше бы поменьше )?
ППР не рассматривается - потому при вскипании его ждет та же судьба. И матери такие трубы не нравятся...
да, поиздевались вы над МП!
и система "от магистрали вверх/вниз" самая говенная, практически ненастраиваемая. Верхние -перегрев, нижние -недогрев.
А так по делу -магистрали -22х1, подводки 15х1 -и если есть возможность, первые пару швов от котла паяйте твердым припоем (неотожженная труба)
Твердым припоем собирался паять ВСЕ. И с диаметрами угадал .
На МП при последнем отоплении было как раз наоборот - нижние радиаторы- не прикоснуться, а верхние- холодные.
Предполагаю, что это из-за накопления воздуха в них. Можно ли поставить на каждый радиатор вместо крана Маевского автоматический воздухоспускатель?
Если даже будет перегрев на верхних - меня это устроит.
По секрету скажу. перегрев был как раз из-за воздуха в системе. Нет нормальной циркуляции. С автоматами--согласен с коллегой. Вещь себе на уме. Хочу работаю-хочу нет. Я бы паял все-же 28 трубой и мягким припоем. Ничего ему не будет.
Ясно. Спасибо большое! Хочу уточнить, "радиаторы прослужат не 50, а 48", даже если периодически в систему будет доливаться вода, или только при условии замкнутого контура?
Расширительный бак стоит в самом дальнем от котла конце системы. Ставил по рекомендации знакомого. Просто сварной цилиндр из 100 мм трубы (длина около 500 мм). Вода часто доливается, потому что угробленная кипячениями система конкретно течет
Еще вопрос. Если заменить все трубы сразу духу (финансов) не хватит, как лучше всего организовать соединение медь-металлопластик, чтобы его можно было быстро снять и поставить на новый участок стыка?