Стоит проточник Siemens, на 6кВт.
На него выведен отдельный провод (маркировки сечения на нем нет) с автоматом 32A ABB (синий проводок входит в то отверстие автомата, что ближе к стене, коричневый соответственно в отверстие ближе к смотрящему). Желто-зеленый провод уходит на планку (простите, не элекрик я )
После включения гор.воды, проточник стабильно и очень хорошо греет минуты 4-5. Потом автомат вырубает. Если тут же включать автомат обратно, начинает выбивать практически сразу. Однако, если после 2-3 минут воду гор.выключать, хотя бы на 30-60 секунд, снова можно спокойно включать воду на 4-5 минут. Потом опять надо закрывать кран.
Вопрос - это электрики что-то сделали не так? (сечение провода, перепутали фазы или еще что-то?)
Или это проблема ограничения раздачи мощности на квартиру? (слышала, что в старых домах с газом не предусмотрено на квартиру больше 5-6КВт)
Возможно, что это диф (рвет фазу и N), но маловероятно, что причина – утечка. Более похоже, что срабатывает теплушка. Возможно, это ДЭК, или ИЭК. Я, как-то, в Интернете, нашел отчет какой-то лаборатории, тестировавшей АВ этих фирм. Жаль, не сохранил. То, что там было написано, по-моему, ужасно. АВ С10 срабатывало при токе 9,8А (t°окр=25°С), АВ С16 - при токе 14А с чем-то. И т.д. (АВ С63А - при токе 38А). Так что, если это ИЭК, не удивительно, что АВ 32А выбивает от 27А.
Kamikaze написал :
очевидцы заметили на месте происшествия АВ АВВ:
Цитата:
Сообщение от oxic
На него выведен отдельный провод (маркировки сечения на нем нет) с автоматом 32A ABB
igor1 написал :
Я, как-то, в Интернете, нашел отчет какой-то лаборатории, тестировавшей АВ этих фирм. Жаль, не сохранил. То, что там было написано, по-моему, ужасно.
Это и не удивительно. ИЭК дешевле брендов. Но ведь и брендам денежек хочется и надо как-то продавать свою продукцию. Поскольку по цене/качеству они объективно проигрывают тем же ИЭКам (по кайней мере для неотвественных объектов - жилья), то ставка делается на лохов, откуда и появляются подобные "тесты"., распускаются слухи и т.д. Все то активно поддерживается электриками как лицами материально заинтересоваными. И это не только в элекрике, это везде так. Сколько сейчас бесплатных журналов развелось? Начинаешь читать - все статьи как на подбор Плюс к этому поток псевдонаучных стаей со всякой чушью.