Купил и вкрутил в люстру 6 энергосберегающих ламп "Космос" 26Вт спиральные. Подключены на 2 группы по 3 шт в каждой, 2-х клавишный выключатель БЕЗ светодиодов, и всяких прибамбасов дающих хоть какй-нибудь маломальский ток в разомкнутом состоянии.
Ночью в каждой группе ламп одна из 3-х начинает мигать. С разным интервалом. В одной группе через 20 сек, в другой 40 сек. Менял местами лампы в патронах - мигают только конкретные экземпляры (если менять в пределах одной группы). Возможна ли значительная утечка тока через что-то другое (воздух, изоляцию проводов, достаточной силы, чтобы зажечь лампу)? Например как пробник-неонка, касаешься фазы и она светится.
Выключатель разрывает цепь нуля. На люстре всегда есть фаза.
Включил вчера в комнате увлажнитель, при увеличении влажности ночью частота вспышек и их яркость (мощность) увеличилась.
Как побороть этот эффект? Я знаю только один способ: зашунтировать энергосберегающие лампы лампой накаливания. Но в люстру её не вкрутить (не в тему будет) а больше никуда её не спрятать. Как это сделать компактно?
Никитин написал :
В люстре должна разрываться выключателем фаза, а не ноль.
Никитин написал :
При поключении люстры должна выключателем отключаться фаза, а не ноль. Читайте ПУЭ.
Это - панельный дом. Его так построили. Я его таким купил. Давно :-) Ремонт сделан, желания долбить стены, переделывать проводку пока нет :-)
Надо искать выход...
Beeliner написал :
Это - панельный дом. Его так построили. Я его таким купил. Давно :-) Ремонт сделан, желания долбить стены, переделывать проводку пока нет :-)
Надо искать выход...
Самый лучший выход - переделать проводку. Имхо. Кстати, если все сделано правильно, то над выключателем должна быть распред. коробка. В ней перекинуть, чтобы на выключатель шла фаза, а на люстру ноль довольно просто. И (если стены оклеяны обоями) аккуратно отклеить обои в районе коробки тоже дело реальное.
Хуже, если коробки, как в большинстве случаев, не сделали. ;(
Peter1234 написал :
Хуже, если коробки, как в большинстве случаев, не сделали. ;(
Коробок нет. Замазано раствором. Надо долбить. провода в стене идут (для экономии видимо) под углом. Угадать направление проводов сложно. Нужен детектор проводки.
Вопрос вообщем мой в том, КУДА же течет ток в РАЗОМКНУТОЙ цепи?! И как прекратить ток через лампу при РАЗОМКНУТОМ выключателе?!
2Beeliner -- Никак. Ток переменный, лампа со своей электроникой имеет достаточно большую ёмкость и потребляет ток с фазы даже при отсутствии нуля.
Нужно рвать фазу.
Может шунт? Предложили использовать термистор, применяемый в петлях размагничивания телевизоров. Пока нет тока - он холодный, сопротивление мало. Идёт ток - он разогревается сопротивление увеличивается. Или самовосстанавливающийся предохранитель, только на сколько циклов его хватит?
2Beeline
Уже пробовали просто получается только щунт (примерно 47 ком на одну лампу потребляет пол ватта) остальное сложно
Что касается смены фазы поменяйте местами провода в щитке если такая ситуация со всеми выключателями ,если нет то искать коробки и долбить .
С уважением Kongur.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.