В городской квартире по нескольку раз в день электричество отключается (резко - без помигивания света) на несколько минут (иногда на пару часов), потом опять включается - само. С перегрузками не связано - срабатывает и в моменты, когда потребление эл-ва минимальное.
У соседей такого нет; местный электрик не в курсе. Самовзводящихся автоматов и УЗО тоже нет. Есть только электронный электросчетчик (но без карточек оплаты и без подключения к дистанционному снятию показателей). Как это лучше диагностировать, учитвая что в момент моего прихода может не проявиться, а сидеть до посинения не планирую ?
я думаю стоило бы выложить сюда фотографию или хотя бы название/марку счётчика
Как это лучше диагностировать, учитвая что в момент моего прихода может не проявиться, а сидеть до посинения не планирую ?
Лично я бы предложил следущий способ для проверки на факт отключения напряжения за определённый промежуток времени:
Берёшь магнитный пускатель/контактор/реле с катушкой на 220 в, соединяешь катушку пускателя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с одним из его НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫХ контактов, и 2 провода идущие от него подключаешь между фазой и рабочим нулём в том месте где нужно проверить факт отключения напряжения. после этого пальцем/отвёрткой принудительно нажимаешь на якорь пускателя, он должен встать на самоблокировку, после кратковременнного отключения напряжения пускатель вернётся в обычное состояние.
Можно диагностировать время отключения - вставляешь в розетку электромеханический суточный таймер.
На сколько времени отстали часы таймера - столько времени не было электричества.
У меня на даче подобные внезапные периодические отключения наблюдались. В итоге я увидел на нулевой шине фазу и пошел искать электрика с кошками - перекручивать ноль на столбе.
счетчик - Меркурий 201 (внутри написано 201.5)
автоматы ABB S261; правда на освещение С16, а на розетки - С32 - что явный перебор
фаза к автоматам подходит снизу - каждый нижний контакт подтянулся где-то на пол оборота; верхние контакты не ослабли
вся земля слегка скручена, не изолирована
больше ничего в глаза не бросилось
в чем дело - не понял
В городских сетях постояно идут работы.В принципе можно переходить с выводимого в ремонт фидера на резервный без погашения,но когда на ТП их приходит три штуки предпочитают не рисковать и переходить с одного на другой с погашением. Этим можно обьяснит пропадание на пару минут два-три раза в неделю.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.