В коридоре квартиры установленны 3 люменисцентных лампы мощностью 36 Ватт, в качестве дросселя использованны ЭПРА Feron(самые дешевые по 78 рублей каждый 1*36 w), светильники самодельные
Освещение включается автоматически(поставленны 2 инфракрасных сенсора и промежуточное реле)
За 8 месяцев пришлось заменить уже 2 дросселя и 3 лампы (лампы philips)(во всех 3 случаях лампы выходили из строя не отработав свой ресурс, а просто отгорала одна из спиралей)
Хотелось бы посоветоватся какой ЭПРА (электронный дроссель) лучше всего использовать в данном случае, при работе в режиме частых включений/выключений
P.S. в комнате и кухне используются точно такие же ЭПРА и лампы(свет естественно включается НЕ автоматически а простыми выключателями)и, за полтора года в комнате/кухне ни один ЭПРА и лампа не вышли из строя
petrkirov написал :
отелось бы посоветоватся какой ЭПРА (электронный дроссель) лучше всего использовать в данном случае, при работе в режиме частых включений/выключений
Удвойте количество конденсаторов в стартерной цепи лампы, увеличив их ёмкость вдвое и соединив их последовательно (конденсаторы должны быть на напряжение 1600 Вольт). Параллельно одному из них подключите терморезистор.
Запитайте светильники напряжением 320 - 340 Вольт постоянного тока.
petrkirov написал :
Хотелось бы посоветоватся какой ЭПРА (электронный дроссель) лучше всего использовать в данном случае, при работе в режиме частых включений/выключений
ЛЛ не "любят" частых включений, т.к. включение весьма жесткий режим и для ЭПРА , и для лампы.
Фероновский ЭПРА отличается исключительной экономией в схемотехнике, компонентах , защитах и посему весьма ненадежен.
Попробуйте ЭПРА Philips, Vossloh-Schwabe.
Удвойте количество конденсаторов в стартерной цепи лампы, увеличив их ёмкость вдвое и соединив их последовательно (конденсаторы должны быть на напряжение 1600 Вольт). Параллельно одному из них подключите терморезистор.
Где их взять, особенно специальный позистор в Кирове ?
Маугли7111 написал :
Запитайте светильники напряжением 320 - 340 Вольт постоянного тока.
Запитайте светильники напряжением 320 - 340 Вольт постоянного тока.
Чтобы получить катафорез ?
Вам достаточно выпрямить сетевое напряжение диодным мостом и конденсатором ёмкостью 220 мкФ на 450 Вольт, чтобы добиться такого напряжения. Светильник будет лучше и стабильнее работать, лучше запускаться, и дольше прослужит. У меня самого дома так в проекте осветительной проводки (но ч-з разделительный трансформатор УПСа, минус зануляется, РЕ к шине РЕ, согласно ПУЭ) как часть проекта по умному дому. (пока только в начальной стадии исполнения).
Маугли7111 написал :
выпрямить сетевое напряжение диодным мостом и конденсатором ёмкостью 220 мкФ на 450 Вольт, чтобы добиться такого напряжения. Светильник будет лучше и стабильнее работать, лучше запускаться, и дольше прослужит.
ЛЛ не "любят" частых включений, т.к. включение весьма жесткий режим и для ЭПРА , и для лампы.
Фероновский ЭПРА отличается исключительной экономией в схемотехнике, компонентах , защитах и посему весьма ненадежен.
Попробуйте ЭПРА Philips, Vossloh-Schwabe.
А в инструкции к этому ЭПРА было написанно что "подходит для работы в режиме частого включния/выключения" ..хотя..виноват наверно я в том что сэкономил и купил один из самых дешевых ЭПРА
Запитайте светильники напряжением 320 - 340 Вольт постоянного тока.
А можно узнать что это даст?на входе ЭПРА и так сразу стоит диодный мост с конденсатором, и напряжение на конденсаторе около 310 вольт.
Кстати...а что скажете на счёт ЭПРА PS240T811 (рассчитан на 2 лампы по 36...40 вт)данный ЭПРА имеет плавный запуск, но, имеет один большой недостаток-сильно греется и при отключении от него одной из ламп вторая начинает моргать
petrkirov написал :
Кстати...а что скажете на счёт ЭПРА PS240T811 (рассчитан на 2 лампы по 36...40 вт)данный ЭПРА имеет плавный запуск, но, имеет один большой недостаток-сильно греется и при отключении от него одной из ламп вторая начинает моргать
iale написал :
Там выпр. мост с конденсатором уже есть...Зачем дублировать ?
Больше ёмкость - выше надёжность. было два случая с ЭПРА на практике - в одном стандартная схема, а в другом с увеличенной ёмкостью конденсатора. Оба балласта пострадали от пониженного напряжения в сети ( феррорезонансный сервоприводный стабилизаторы не справились с работой во время бросков напряжения). В первом случае схема загорелась пламенем, а во втором случае просто пробились и взорвались транзисторы. Более того, в первом случае схема отслужила две недели, а во втором случае - 10 месяцев, и даже срабатывание АВР в щитовой для посетителей общественного здания не были заметны, поскольку при выключении света лампы горели ещё три секунды с момента выключения выключателя.
Маугли7111 написал :
В первом случае схема загорелась пламенем, а во втором случае просто пробились и взорвались транзисторы. Более того, в первом случае схема отслужила две недели, а во втором случае - 10 месяцев,
И по этому единств. случаю, где все равно оба балласта вышли из строя, вы даете свою рекомендацию ? нет слов.......