Доброго всем дня!
Делаю ремонт в новой квартире, меняю всю проводку ставлю новый квартирный щиток.
В квартиру заходит одна фаза + N + PE На лестнице автомат 50А, за ним двухрежимный щётчик, после щётчика селективное УЗО 100 мА, от УЗО ввод в квартиру медным кабелем 3x10.
Прилагаю схему квартирного щитка для критики.
10, 15, 19 - название комнат.
Что за супермощные плита и нагреватель, на которые Вы выделяете по 11 кВт?
Розетки ванной и СМ лучше "засунуть" под один АВ С16 (или вместо УЗО+АВ поставить дифф.).
В комнаты Вы ведете по две линии, в сумме до 7кВт в комнате. Это действительно нужно? Обычно одной линии 16А на комнату и даже несколько комнат вполне достаточно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Канальник - Канальный кондиционер
Аква - аквариум.
Насчёт холодильника с 10мА УЗО, спасибо, переделаю.
Розетки ванной и СМ на один автомат? Подумаю, экономия небольшая, а гибкость немного ухудшается.
bearing написал :
Розетки ванной и СМ на один автомат? Подумаю, экономия небольшая, а гибкость немного ухудшается.
Напротив, если одна линия под С16 - можно при выключенной СМ полноценно пользоваться розеткой - фены любые и т.д., а так, с АВ С6 на розетку Вы ограничены 1,2кВт, хотя для сеанса сушки даже более мощным феном хватит. Для сеанса одновременной сушки двумя фенами - уже нет.
Точнее, линии-то можно и две оставить (для гибкости ), а автомат поставить С16 один на обе линии, вот что я имел в виду.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо, наверное объединю :-)
А что вы думаете насчёт введения в схему устройства защиты от повышения/понижения напряжения. Таких как вот здесь например www.mentorv.narod.ru