Посоветуйте, как присоединить многожильный провод 1.5 мм2 ПВС
к клеммам УЗО без опрессовки. Можно ли его просто так зажать
винтом клеммы УЗО?

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Облудить без наплывов и промыть спиртом

Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK

Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.

Подробнее
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Leonid53 написал :
Можно ли его просто так зажать
винтом клеммы УЗО?

Можно. Клеммы позволяют это делать, если верить производителю. Только не надо облуживать - об этом уже много говорилось.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

Andrey_3 написал :
Облудить без наплывов и промыть спиртом

Очень уж непредсказуем результат (см. , с поста 57)