Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 24
#788207

добрый день!

разводка отопления сделана металлопластиком, в стяжке.
при штроблении ее повредили рабочие.
(удачный выстрел - первый же рез болгаркой попал точно в середину трубы )

труба вроде как 16, но говорят что может быть нестандарт - 15

как ее лучше починить , с дальнейшим бетонированием места ремонта
-обжимной фитинг
-фитинг под опрессовку
-ремонтная муфта

понятно что хорошо под опрессовку, но инструмента нет , а cантехник просит 5тр

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

voe написал :
фитинг под опрессовку

без вариантов

одной муфты недостсточно будет.
Две муфты прессовых с заменой участка трубы.

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 06.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 24

можно поставить длинный тройник под опрессовку с заглушкой ?