Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#788521

Щиток показан as is, изменения не вносились.

1) Слева двойной вводной автомат ( или "рубильник") - не многовато 100А ? ( на площадке УЗО на меньший ток, ниже написал )
2) Узо плиты - что значит цифра 3000 ?
3) К чему относится знак и надпись 6кВ ?
4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?

То, что на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?

Есть ли нормативы по выделению мощности на квартиру в зависимости от её площади или колва комнат ?

Спасибо.

  1. Это просто расцепитель. Так что не страшно.
  2. 3000 -- это, помоему, максимальный расцепляемый ток.
  3. Точно не знаю, сочинять не буду.
  4. Помоему это не УЗО, а дифавтомат. "противопожарного" номинала. Нормально.

Плохо, что цепь освещения оказалась защищена "противопожарным", а не "физиологическим" УЗО.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Борисов написал :
на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?

Диффавтомат 50А 100мА в этажном щите и ограничивает вашу мощность. Рубильник на вводе квартирного щита ничего не ограничивает, будь он хоть 250А. Чем больше номинальнй ток рубильника, тем мощнее его контакты.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Александр Ро написал :
"противопожарного" номинала.

противопожарное УЗО - 100 или 300 мА

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
противопожарное УЗО - 100 или 300 мА

... или 500мА.

Борисов написал :
К чему относится знак и надпись 6кВ ?

Стойкость к импульсным помехам, вероятно. Для электронного диф.автомата весьма актуальная характеристика.

изменения не вносились

Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.

dinamit007 написал :
противопожарное УЗО - 100 или 300 мА

Ну. У человека на этажном щите оно и стоит. 100мА

Борисов написал :
4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?

ВТБ! написал :
Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.

Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться.
То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Борисов написал :
Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться.
То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )

-Скорее многовато- мне пришлось в новостройке столкнуться с УЗО на площадке на 40 Ампер/30 мА (автомат тоже на 40 А)

  • и крайне не советую Вам "выделяться" от соседей - пусть все будет одинаково на этажк, в квартире- другое дело...

Борисов написал :
Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться.

  • Никакой необходимости как минимум, в этажном щитке, менять нет, хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..
  • у Вас "штатное" и по проекту электрооборудование, сертифицированное и заложенное в проект в установленном порядке...

50А в современном новострое с электроплитой -- это совершенно нормально.

Valeryko написал :

  • хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..

Пожалуйста:

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Если кабель на плиту 3х6, диф на плиту менять на С40 (у меня плита в обход УЗО на ИЭК ВА47-29 С40)
На санузел отдельный диф на 10 мА