Согласно СНИПу: [FONT="]Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм.
Если использовать фаровское крепление для коллекторов
то расстояние между осями отводов (коллекторы расположены друг под другом) около 30мм, что даст расстояние между трубами ХВ-ГВ (при трубе 15 ) в 15мм. Немного меньше чем СНИПе Косорезы или я где ошибся? Вариант с разносом подводки уголками для получения требуемого расстояния, думаю рассматривать не стоит, тогда уже проще коллекторы сразу на хомуты посадить с требуемым межосевым разносом .
r155 написал :
Согласно СНИПу: [FONT="]Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции).
попробуем почитать повнимательнее: СП 40-108-2004 "3.5.8 Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения". Не уловили разницу? Про расстояния между вертикальными трубопроводами речи нет.
2Пижон - а теперь еще внимательнее:
3.5.8 Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения.
5.14 Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и отопления.
В свету - это и для вертикальных, если я не ошибаюсь?