В обычную розетку с заземлением 10-16А, в такую можете подключить 3,5 кВт, если АВ 16 А.
Всем привет!
Подскажите возможен ли вариант подключения проточного водогрея в обычную розетку с заземлением или без него...
Как я понимаю обычная розетка это 5-6 ампер, т.е. водогрей не больше 1,2-1,3квт...
это верно? таким образом водогрей 3,5 квт не подойдет...
подскажите пжл
ps водогрей только на 3 недели