Регистрация: 17.05.2007 Великие Луки Сообщений: 55
#1722218

У меня пять лет стоит пластиковый бокс, не помню какой фирмы уже, с четыремя автоматами на горючей стене. Прочитав всю тему думаю, как обезопаситься теперь. Есть ли резон проложить внутрь азбест (в качестве временной меры)? В скором времени собираюсь подключать летний домик и делать внутри проводку. Кабель-каналы уже купил. Вопрос сейчас стоит об распаечных коробках и боксе. Подскажите качественные, негорючие.

Какой щит в деревянный дом безопаснее: пластик или металл?

Я за металл.

Проверил на днях ВВГнг от Севкабеля 1,5х2 спичками - не горит, дымит понемногу и обугливается,но убираешь спичку и стразу дым пропадает.

Регистрация: 25.04.2010 Великие Луки Сообщений: 84

В ИЭК наступил кризис?Вот что находится в их щитках вместо нулевой шины.

Коробка. Рувинил Тусо 67054.
Потрясён. Горит так, будто её предназначение - разжигание камина!
А я, по наивности, думал, что уж коробки-то можно брать любые, какие больше глазу понравятся. Оказывается и тут засада!

Зачем такие разрешают выпускать?

Souto написал :
Коробка. Рувинил Тусо 67054.
Потрясён. Горит так, будто её предназначение - разжигание камина!
А я, по наивности, думал, что уж коробки-то можно брать любые, какие больше глазу понравятся. Оказывается и тут засада!

Зачем такие разрешают выпускать?

Хороший вопрос...
Хотя, судя по сертификату с сайта производитель и не обещал подобного свойства этого изделия. Так что, всё по-честному.

В сан-эпидем заключении (на сайте Рувинила) улыбнуло:

/цитата/ "Область применения:
Для разветвления и защиты проводов электрической сети при монтаже открытой проводки на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах"

Я понял. Эти коробки - вражеская диверсия против российской армии.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Проверка огнем зажигалки:
Щиток ABB серии UK500 - хорошо горит, коптит и воняет. И внутренняя часть и декоративная крышка прикрывающая автоматы.
Короба ИЭК. В пламени горят, коптят (много слабее АВВишного). После убирания из пламени сразу тухнет.
Шина Шнайдер для автоматов. В пламени горит, чуть-чуть коптит (совсем слабо). После убирания из пламени сразу тухнет.

Регистрация: 15.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 70

Очень интересная тема.
Все установочные коробки, которые мне удалось найти в продаже, горят. Особенно разочаровал Legrand. Их коробки горели хлеще всех, даже хлеще трехрублевых Hegel и Tyco. Может быть, оно не так уж и страшно, но как-то обидно: кабель - нг, гофра не горит, розетки не горят, а коробки... Объясните дилетанту, почему нельзя делать коробки из ПВХ?

7feet написал :
Объясните дилетанту, почему нельзя делать коробки из ПВХ?

Зачем негорючие коробки на кирпич/бетон?
Негорючие нужны на гипсокартона, и нормального качества, они стоят соответственно - от 0.65 доллара. Многие считают что это дорого, поэтому на базары это никто не завозит, а завозят "подешевле" естественно горючие.
А вообще, испытание проводится не огнём а раскалённой проволкой 650С или 850С.

Тема очень интересная.
Пытаюсь найти негорючий пластмассовый бокс для автоматов, чтобы установить на оклеенную обоями стену.
Какой посоветуете?

Польский SRn-18 Elektro-plast Opatowek горит превосходно .
Жаль попробовал поджечь материал уже после завершения монтажа - теперь нужно искать что-то другое и переделывать .

Кто-нибудь поджигал Moeller BC-O-...-ECO?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Integrator написал :
Жаль попробовал поджечь материал уже после завершения монтажа - теперь нужно искать что-то другое и переделывать

ну пройдитесь огнестойкой красочкой раз переживаете

юра Т написал :
ну пройдитесь огнестойкой красочкой раз переживаете

По обоям??? И как это будет выглядеть в квартире?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Integrator написал :
По обоям???

по щитку аккуратно изнутри

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а при каких событиях в щитке возможно его загорание открытым пламенем? при условии, что щиток честно проходит испытание проволокой?

andrewkhv написал :
а при каких событиях в щитке возможно его загорание открытым пламенем? при условии, что щиток честно проходит испытание проволокой?

Если честно проходит испытание проволокой - это уже хорошо. Думаю, в этом случае пластик будет самозатухающим.
А насчет открытого пламени - если, например, так:
ослабление контакта - нагревание - дальнейшее ухудшение контакта - дуга?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
а при каких событиях в щитке возможно его загорание открытым пламенем? при условии, что щиток честно проходит испытание проволокой?

Когда пожар будет и будеть гореть все вокруг...

Распаечные коробки под дерево Hegel и Рувинил не берите - полыхают как сено.
Так что поиск распаечных под дерево продолжается.
Мне вообще кажется, что распаечные коробки - самое слабое звено.
Я уже склоняюсь к тому, чтобы взять коробки любого цвета и обклеить сверху пленкой. Не подскажете негорящие коробки для открытой проводки размера около 75х75?

deepJohn написал :
Не подскажете негорящие коробки для открытой проводки?

Сюда загляните:
www.kopos.ru/site/index.php
Kopos Kolin, Чехия. Коробки, короба, трубы и прочий электромонтажный хлам из негорючего ПВХ.

andrewkhv написал :
а при каких событиях в щитке возможно его загорание открытым пламенем? при условии, что щиток честно проходит испытание проволокой?

Регулярный осмотр и профилактика электрооборудования. Иначе ничего не поможет, даже металл. Известны случаи сгорания коровников и других с/х объектов при отказе защиты во время замыкания на заземленную трубу, в которой проложена проводка. Стенку стальной трубы 3 мм прожигало дугой насквозь и расплавленный металл капал на деревянный пол.

Регистрация: 25.08.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 24

Бросьте вы страдать из-за горючести.
Сейчас сложно найти негорючий подрозетник,а вы про щиток.
Всё зависит от качества и правильности монтажа.
Что же сделаешь,если в России такой дурдом: из-за какой-то мелочи строжат,а самое главное - горючие материалы разрешают продавать.
Это то же самое,что с курением - легче повысить цены,придумать запреты,чем что-то сделать,чтобы помочь зависимому бросить курить.

Мда, получается все грустно с пластиком...
да и с самими автоматами - тоже нехорошо.
насколько я понимаю - 100% не будут гореть и плавится советские автоматы, черные из хрупкого материала...

Integrator написал :
Если честно проходит испытание проволокой - это уже хорошо. Думаю, в этом случае пластик будет самозатухающим.

Думаю, рулон туалетной бумаги и полиэтиленовая крышка для банки из магазина хозтоваров так же успешно пройдут испытания проволокой, как и щиток АВВ UK500 из полистирола, отвечающий стандарту UL94 V2.
Самозатухание - это не тесты раскаленной проволокой, а свойство материала. Подожгите щиток АВВ UK500 и розетку АВВ из поликарбоната, щиток не потухнет, а розетка потухнет. А испытания проволокой пройдут и щиток, и розетка. И любая картонная коробка из под шоколадных конфет, если не пытаться раздувать пламя во время испытаний.

Встраиваемый щиток на 8 модулей ОрtiВох Р-ВVK-2-08-IР40. Артикул 117940. Серый корпус, белая крышка с черной прозрачной дверцей. Внутри корпуса и с обратной стороны крышки маркировка АВS РС 850 градусов.
Из описания:
Материал - самозатухающий термопластик, стойкость к воспламенению при 650 градусов (проволока по ГОСТ 27483 (МЭК 60695-2-1)). Корпус по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670).
Про крышку с дверцей не скажу, не пробовал, а что касается корпуса - весь этот бред про самозатухание - это наглая и циничная ложь. Горит и не думает затухать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Подавляющее число пластиковых щитов и боксов прекрасно горят и затухать не собираются. К сожалению, остаётся с этим мириться

Сталь прекрасно затухает без подачи кислорода.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

Кто знает, какие фирмы выпускают аксессуары для кабель-каналов и мини-каналов, из пластмассы не поддерживающей горение? у всех производителей отказные от пожарной сертификации

sebikov написал :
Кто знает, какие фирмы выпускают...

В Харькове на базаре брал когда-то гофру и коробки российской ДКС, были из ПВХ. Еще знаю чешскую Kopos Kolin

Разный электромонтажный хлам из ПВХ и металла. Пожарный сертификат России. Достать проблематично, не во всех городах розничная торговля. Цены умеренные. По крайней мере у нас в городе и по моим понятиям умеренные.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

Abrikos написал :
В Харькове на базаре брал когда-то гофру и коробки российской ДКС, были из ПВХ. Еще знаю чешскую Kopos Kolin

Разный электромонтажный хлам из ПВХ и металла. Пожарный сертификат России. Достать проблематично, не во всех городах розничная торговля. Цены умеренные. По крайней мере у нас в городе и по моим понятиям умеренные.

За КОПОС огромное спасибо. почти то что надо, включая отличный каталог с указанием класса реакции на огонь