#791170

Ситуация сварочный апарат КЕМПИ МИНАРК 150 вывел из строя генератор ХИТАЧИ Е57 на 5квт Что могло послужить причиной. Понятно что не соответствие апаратов,просто хотелось подробнее.И как вычеслять это правильное соответствие ,заранее благодарен

2commandant Народ на форуме хвалился, что от двухкиловатников варит, даже удивительно как у вас так получилось.

Тема эта обсуждалась на форуме, можно поискать. В теории нужен полуторный запас от мощности сварочного инвертора.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

commandant написал :
КЕМПИ МИНАРК 150 вывел из строя генератор ХИТАЧИ Е57 на 5квт

имхо дело не в сварнике а в генераторе - что то там не так было изначально .

Регистрация: 27.03.2008 Нижний Новгород Сообщений: 470

Господа!
Есть вопрос по генератору Хитачи Е57.
На роторе этого аппарата два конца. На одном конце диод (исправен), а на другом, я так понял, ограничительный резистор. Он таблеточной формы и, как будто, из графита. Так вот. Разлетелся этот резистор. Какого он номинала, мощности? Можно ли его заменить обыкновенным, типа МЛТ и т. п.?

Паралельно диодам обычно стоят варисторы, а не резисторы

Регистрация: 27.03.2008 Нижний Новгород Сообщений: 470

А он стоит не параллельно диоду, а на другом конце обмоток якоря.

ясно)..наверное типа обрывного сопротивления