Из крана вместе с водой с шумом выходит воздух..
В подвале дома поставили гидро бак.В него через фильтр мех очистки из колодца качается вода.Насос водомет 60\52на глубине 7 м..До колодца 15м.
Когда открываешь кран,то через 5 сек. он начинает с шумом плеваться воздухом,а через сек 10-15 напор ослабевает и затем вода течет ровнее.
Сантехники говорят, что надо было ставит обратный клапан не перед баком(между ГБ и фильтром),а сразу после насоса..Типа,когда насос не работает вода сливается в колодец и при включении насоса в гбак закачивается воздух...Может поставить еще один клапан,поможет?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

сантехники правы

воддиной написал :
поможет?

Если там нет обратного клапана, то непонятно, почему насос качает.
Должен быть на конце шланга и болтаться в колодце.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

NNN написал :
Должен быть на конце шланга и болтаться в колодце.

в колодце как я понял болтается не шланг а насос

Пижон написал :
в колодце как я понял болтается не шланг а насос

Тогда,

Байпасс написал :
сантехники правы

правильно ,к насосу на глубине 7м прикручена 32 черно-синия труба..клапан купил. можно ли поставить его перед выходом из колодца,или надо сразу после насоса?
попутно еще один вопросик..А как же зимой ,вода не будет сливаться .И хотя труба лежит на глубине1.2М И сверХу утеплена (покрыта)40см шириной И4мм толщиной пеноплексом,не замерзнет ли?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

воддиной написал :
надо сразу после насоса

так

воддиной написал :
А как же зимой ,вода не будет сливаться

Выбирайте, либо вода, либо воздух. Хотя труба утеплена хорошо, только не очень глубоко. Есть надежда, что не замёрзнет.

Спасибо,будем ставить..