Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#794626

Вот таких несколько штук разных номиналов мне осталось от застройщика.
Кто это делает и как оно называется?

То есть, я конечно понимаю, что это -- диф. автомат, да еще и, похоже, электромеханический.
То есть по идее потянет.

А вот, что мне не понравилось: позавчера устроил замыкание фазы на защитный ноль. И эта штука не сработала. Сработали над ней УЗО ABB 63А/30мА, Автомат ABB SH201 C50, а также в этажном щите какой-то ДЭК С50. А вот эта тварь, будучи C16, не сработала. Заменять (лень и дорого)? Или они просто "медленнее"?

При включенном устройстве попробуйте нажать на нём кнопочку ТЕСТ

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076


вроде оно

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076


ну в общем ничего неожиданного (см. графу "изготовитель").

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

AIpp написал :
см. графу "изготовитель"

Да этих "изготовителей" - зайти на made-in-china.com.....

petrkirov написал :
При включенном устройстве попробуйте нажать на нём кнопочку ТЕСТ

Это, конечно, работает.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Александр Ро написал :
работали над ней УЗО ABB 63А/30мА, Автомат ABB SH201 C50, а также в этажном щите какой-то ДЭК С50. А вот эта тварь, будучи C16, не сработала.

Одно из двух:

  1. девайс неправильно подключен (через полюс, не имеющий токовой защиты, пропущена фаза, а не ноль).
  2. девайс - г..но.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.