Вот таких несколько штук разных номиналов мне осталось от застройщика.
Кто это делает и как оно называется?
То есть, я конечно понимаю, что это -- диф. автомат, да еще и, похоже, электромеханический.
То есть по идее потянет.
А вот, что мне не понравилось: позавчера устроил замыкание фазы на защитный ноль. И эта штука не сработала. Сработали над ней УЗО ABB 63А/30мА, Автомат ABB SH201 C50, а также в этажном щите какой-то ДЭК С50. А вот эта тварь, будучи C16, не сработала. Заменять (лень и дорого)? Или они просто "медленнее"?
Александр Ро написал :
работали над ней УЗО ABB 63А/30мА, Автомат ABB SH201 C50, а также в этажном щите какой-то ДЭК С50. А вот эта тварь, будучи C16, не сработала.
Одно из двух:
девайс неправильно подключен (через полюс, не имеющий токовой защиты, пропущена фаза, а не ноль).
девайс - г..но.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.