Что лучше взять для проводки от вводных автоматов до распределетиленого ящика с счетчиком?
на работе привык все делать ПВ3 и хотел по началу его использовать в гофре (дом дачный деревяный), но заявленый срок службы у него меньше чем у ВВГНГ..
что взять лучше с практической т экнономической конечно точки зрения?
и еще вопрос.. прожекторы на улице, их чем подключать.. пв3 или пунп.. в гофре все конечно, без нее похоже не обойтись, а жаль
ВВГ солнца не боится.
Стационарную проводку многожильным проводом делать совсем неправильно, так что про ПВ3 лучше забыть. На крайняк ПВ1 в трубе.
NYM для неё - самое оно.
Ну благо обучен и опресовка есть да и 4 конца опресовать не лень
А рельеф по которому пойдет провод действительно не очень удобный для прокладки жесткого провода.
кто подскажет, что за маркировка такая у "ввг нг" 2008 НГ ТУ ?
Что за ТУ ? Это единственное что есть на кабеле, хотя до этого брал меньшего сечения тот полную маркировку имел.
Померил из любопытства сечение.. и тут экономят должен быть 2х6 сама жила похоже 5 кв. мм.
мерил правда не штангенциркулем.
не совсем... сначало диаметр захватил ..эм.. не помню как наз. предмет, из набора чертежников, на циркуль похож. А потом уже по логарифмической линейке действительно смотрел)
хрен знает.. может и 5.8...
я посто привык что так выглядит 2.5 многожилка, а одножильный мне тоненьким показался....((
Al_Tsar написал :
клиент не желает видеть открытый ВВГ или NYM - сколько ему не объясняй - ЭТО ДОПУСТИМО
Допустимо но не смотрится - клиент всегда прав, тем более что на вкус и цвет... Я так понял кладем по стене дома? А кабель-канал как?
Кстати, еще по кабелям вопрос. Один из клиентов мне сказал, что ПУНП запрещен к прокладке в квартире. Это судя по всему локальное ограничение эксплуатантов здания? Или я что-то пропустил?
Sonic написал :
ПУНП запрещен к прокладке в квартире.
Если его проложить в "гофре", то его оболочка уже станет обладать индексом НГ и прокладывать можно. А вообще нормативы диктуют, что в жилом фонде должен использоваться только провод-кабель с индексом НГ.
Это что, NYM тоже нельзя???
А как же:
--- cut ---
Провод с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката или полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для стационарной прокладки в осветительных сетях бытового назначения. Номинальное переменное напряжение: до 250 В.
--- cut ---
?????
Кстати будете ржать, но... Один перец надумал тоже прожекторы повесить на дом, после того как понял что толку от ИК подсветки камер не так уж много. Тожке гофра ему не нравится, кабелем тоже, предлагал изнутри сверлить но нечем было а ему дымилось... Так вот было найдено прикольно красивое решение, медная труба, сантехники которые там работали её выгнули как надо и закрепили, трубу предвкушая вопрос трубу заземлили, проводник заземления припаян наглухо и заведен на щиток безобрывно.
Uzver написал :
Так вот было найдено прикольно красивое решение, медная труба, сантехники которые там работали её выгнули как надо и закрепили, трубу предвкушая вопрос трубу заземлили,
А как прожектора поворачивать? Я стену сверлил, что бы из дома включать(прожектора с датчиками движения). Пришлось сделать провис провода ВВГ в гофре, что бы иметь возможность наклонять и поворачивать. Вот сейчас прочитал...надо было делать в металлической гофре. Или покласить её из балончика серебром от УФ?
так в такой последовательности все идет:
шифер - толь - утеплитель (ппэ) - (здесь есть пустоты, в которых будет проводка.. точнее уже есть.) - вагонка
если есть гофра и не жалко, помойму можно и ВВГ НГ положить в нее.. и крепить удобней будет на
скобы.
ВТБ! написал :
Короб по бревну - неэстетично на мой вкус.
и на мой тоже... посмотрел на провода.. как не старался ПУНП белый не положился красиво от распаечной коробки до выключателя.. короб туда не пойдет, надел гофру. Она вобще очень неплохо с деревом смотрится, не знаю что некоторые ее не любят.
единственое, что там опасно, это выключатели с лампочками индикации..
взял померил, из-за этого светодиода, что над клавишами горит, по цепи 150В 0,003 А идет..