Уважаемые мастера! Проконсультируйте, пожалуйста.
Делаем ремонт в ванной, нужно установить полотенцесушитель, который подключается к стояку отопления.
Вопрос: можно ли на вход/выход полотенцесушителя поставить эксцентрики со встроенными шаровыми кранами, чтобы была возможность перекрыть воду в стояке, независимо от сантехников ЖЭКа. Естественно, пользоваться такой возможностью будем только при необходимости снять-поставить сушило.
Может ли это как-то негативно отразиться на системе отопления (не вырвет ли кран под давлением), кроме того, что вода временно не будет поступать к соседям, живущим ниже?
Спасибо за ответы.
эксцентрики со встроенными шаровыми кранами, а нельзя ли фото никогда не видел, что же косается простых кранов то нетолько можно но и нужно но только с байпасом
Байпаса сантехники не сделали, поставили водорозетки, уже кафель начали выкладывать.
Такие эксцентрики продаются в Питере в магазине Смоленка (лично держал в руках). У них есть сайт vodoprovod.ru. Думаю, это неплохое решение в моем случае. Только бы чего не приключилось...
Объясните, пожалуйста, почему это будет "криминал".
По факту установки эксцентриков, по факту наличия кранов, по факту применения кранов?
Если Вы разбираетесь в вопросе, будьте добры, сошлитесь на нормативку, на законы. хотя бы на чей-то опыт. Например, в магазине утверждают, что такое устройство не запрещено.
в мороз у вас потёк п.с. по какимто причинам починить вы его смогли только через 3дня, все тридня во всём доме пс. не грели у людей маленькие дети в ванных холодно , думайте сами
По поводу соседей: я полагаю, если их зальет кипятком (в любое время года), то им станет о-о-очень жарко, они тоже будут недовольны. Как раз в этом случае не нужно будет перекрывать стояк и процедура замены пройдет быстрее. А "баловаться" с краном в обычной ситуации я не собираюсь.
kabanov написал :
Чем грозит системе установка такого эксцентрика?
Прекращением циркуляции при отключении Вашего ПС.
Всем пользователям по стояку для того, чтобы пошла из крана горячяя вода, её потребуется сливать какое-то время.
Если стоят водосчётчики, заплатить за воду, слитую в каналью.
Для VladM:
А если спокойно, по существу вопроса...Вы наверное в состоянии объяснить несведующему человеку, почему так делать нельзя, в чем ошибка и т.п.?
Пока что все ответы из серии:
"не-е, мне кажется, так нельзя, потому что нельзя";
Для NNN:
Вы не учли, наверное, или я не четко рассказал, что у нас отдельный стояк отопления, отдельный от ГВС. Горячая вода из кранов у всех будет идти в любом случае...
В таком случае остывать будут батареи. Для того, чтобы они были горячими, нужна циркуляция воды. Поглядите на свои батареи. каждой из них в параллель установлен байбас - труба, по которой теплоноситель идёт в обход батареи. Даже если Вам жарко и Вы придушили батарею, соседи получают тепло. Так же и надо установить ПС, ибо, если Вы задушите проход, циркуляция теплоносителя замедлится, батареи остынут.
Спасибо всем.
Из прочтенного пока что делаю следующие выводы:
байпасса мне не сделали - это плохо и не удобно;
чтобы воду по стояку отключить, надо этих же сантехников просить - это долго и не удобно;
в случае если потечет сушило, буду долго за ними бегать, чтобы стояк перекрыть, а тем временем соседи снизу будут бегать за мной;
если таким краном перекрою стояк, то в случае аварии единственным негативом станет отключение (охлаждение) стояка. НО: в случае аварии это произойдет по-любому, так как местные сантехники не поставили байпасс;
в следующей своей квартире обязательно поставлю байпасс.
по дивайсу кое-что понял - никакой это не эксцентрик -обычный соединитель с затвором (на oras.com нашел) . короче гравицапа.
вопрос к кабанову - а как вы поняли, что стояк отопительный , а не ГВС? сейчас он холодный?
kabanov написал :
Вопрос: можно ли на вход/выход полотенцесушителя поставить эксцентрики со встроенными шаровыми кранами, чтобы была возможность перекрыть воду в стояке,...
Может ли это как-то негативно отразиться на системе отопления (не вырвет ли кран под давлением), кроме того, что вода временно не будет поступать к соседям, живущим ниже?
kabanov написал :
Кстати, отверстие там 8 мм. Эксцентрик 1/2 - 3/4 Oras.
kabanov написал :
У меня стояк из металлопластика 16 мм. Чем грозит системе установка такого эксцентрика?
И в фитингах металлопласта, и в эксцентрике с шаром, проходное отверстие 8мм. Поэтому, если Ваш стояк изначально был из 16мм металлопласта, в чём я сильно сомневаюсь (когда полотенцесушители делались от системы отопления, металлопласта ещё не было), то криминал только в том, что Вы можете соседей оставить без отопления (скорее всего без полотенцесушителей). Но если это Ваша переделка, то и металлопласт на стояк ставить не стоило бы. Уменьшение диаметра стояка, ведёт за собой потерю теплоносителя (полотенцесушитель конечно не остынет, но греть будет плохо). Тогда соседи за Вами будут бегать в любом случае.
kabanov написал :
Это точно. Кстати, в квартирах видел максимум 20 мм.
Так какого года постройки Ваш дом? Или может быть Вам такие трубы поставили во время капитального ремонта?
В фитингах 20 мм металлопласта проходное отверстие порядка 15 мм, это нормально. В фитингах 16 мм металлопласта проходное отверстие порядка 8 мм, это маловато для отопления.
я бы эту лабуду с кранами не ставил по политическим соображениям: ежели начнутся косяки с отоплением (а они похоже, не замедлят проявиться) монтажоры отмажутся тем, что вы поставили внепроектную мандулу -изза нее то полгорода и перемерзло. да и так ли часто вы собираетесь снимать/вешать ПС?
kabanov написал :
Еще раз - мы говорим о стояке отопления.
Может это все же обратка ГВС?
Вы можете на ваши резьбы из стены накрутить тройники, между средними отводами - байпасс (красивый и блестящий), к свободным отводам тройников - краны, от них уже ПС.
И волки сыты и овцы целы
Если не устраивает эстетика - надеть на всё это хозяйство полочку с зеркальцем
Норма о запрещении кранов - нельзя ставить запорные устройства на общедомовые коммуникации - если нужны детали - ищите сами....