#795934

Заземление - провод защитного зануления, т.е. третий провод на корпус щитка в подъезде. Проводка в квартире двухпроводная, но электроплита.

Спасибо всем, не заморачиваюсь, ставлю на 30 мА.

mww08 написал :
ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Если не известна мощность потребителя то считается по ПУЭ:7.1.83.,
если мощность известна то по ГОСТ 0.75мА на 1кВт.

2 Vihtor Заземление есть? Водогрей к нему подключен? Если да, то и не парьтесь ставте УЗО 40А-30мА.

Vihtor написал :
То есть, судя по мощности водогрея, нужно ставить 30 мА.
Как же быть с безопасностью?

А если бы поставили проточник на 7 кВт, вопрос бы не задавали о безопасности? Значит будет УЗО на 30 мА. Не забывайте о том, что это ток не через Вас, Ваша доля в суммарном токе утечки будет меньше (в случае чего).
Сначала считаем, потом покупаем - так логичнее.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ИМХО: На каждый прибор, связанный с водой, своя линия и свое УЗО. Лучше не скупиться.

То есть, судя по мощности водогрея, нужно ставить 30 мА.
Как же быть с безопасностью? (сейчас не принимаем во внимание желание сэкономить и повесить на узо ещё что нибудь)
Может тогда вынести водогрей вообще из ванны комнаты?

Vihtor написал :
-поменять узо на 30мА (можно ли?)

Можно, тем более при нескольких различных потребителях в группе.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Приветствую всех.
Возник вопрос, какое УЗО поставить на 5 кВт проточный водогрей, установленный в ванне?

Предпосылка вопроса
Понятно, что в ванне ставим 10 мА. Максимальный ток у таких УЗО по каталогам у Мерлин и Легранд - 25 А. То есть, по большому счёту, ничего больше на данное УЗО повесить не получится, ни освещения ни стиралки.

Варианты
-ставить второе узо на ванную для всего остального (денег жалко)
-поменять узо на 30мА (можно ли?)
-искать узо на больший пропускаемый ток (существует ли?)

Что лучше?