avmal написал :
Московский ОВЕН такие же штучки разрабатывает и выпускает.

И у него это неплохо получается!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AIpp написал :
у Шнайдера тоже похожие штучки есть

Московский ОВЕН такие же штучки разрабатывает и выпускает.

Схема подключения и работв есть в каталоге:

Цена по сравнению со шнайдером доступнее

bond-alex написал :
Местный электрик предложил бутылку от шампанского (не тонет пустая, но в то же время тяжелая), веревку и конечный выключатель.

Может быть не сильно красиво- но это работает! По похожему принципу работают ВСЕ датчики "переподъема" на подъемных кранах (концевик, трос или цепь, груз).
Но в Вашем случае надо 2 таких устройства для исключения частых включений.

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

Да кстати, у Шнайдера тоже похожие штучки есть, можно глянуть каталог:

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

И там 3 уровня.

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

Посмотрите датчики типа РОС301. Никаких поплавков и прочей механики, стоят не сильно дорого.

Я бы посоветовал электронное реле уровня:
Представляет из себя электронный блок с понижающим трансформатором, электронной схемкой и релейным выходом, к нему подключаются электроды, который опускаются в колодец, когда вода доходит до электродов-реле срабатывает, когда уровень воды падает-реле переключается обратно, рекомендую задействоать у реле 2 уровня

Регистрация: 31.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 42

То, что он включится, это не проблема, а плюс - стоит автоматическая насосная станция, наберет гидробак и вырубится. А вот поплавков таких у нас нету, чего и говорить, если в нашей гр....ой Вологде даже не слышали про Легранд, а найти Сименс или Шнайдер невозможно...

И перепад уровней где-то 3 метра (столько выкачивать надо будет при "освежении" запаса воды в колодце. Или, к примеру, при поливе). Ситуация не частая, но это лучше, чем разбирать соединение и заливать воду в станцию и трубу.

В фирмах торгующих насосным оборудованием, есть поплавки с контактной группой, как для погружных дренажных насосов. Проблема только в том, что после того как наберется вода он всплывет и опять включит насос.

Регистрация: 31.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Всем доброго времени суток! Помогите собрать устройство, автоматически выключающее насосную станцию при достижении критического уровня воды в колодце. Имеется сельский дом, колодец непосредственно под домом, соответственно, возможности заглянуть и посмотерть, сколько еще осталось воды до обратного клапана, нет. Какое можнол собрать простейшее устройство, отключающее насосную станцию? Напрашивается мысль: геркон, магнит в трубке с поплавком... Раз вода, то 220 В не пройдет, надо низковльтное что-то. Весь вопрос в том, ЧТО будет размыкать цепь? Спрашивал в элетротехнических магазинах - ничего не подсказали. Местный электрик предложил бутылку от шампанского (не тонет пустая, но в то же время тяжелая), веревку и конечный выключатель. Не воодушевило... Готовые устройства в магазинах у нас не продаются... Да и дорого будет, видимо.