Подскажите, возможно ли использование полифосфатных фильтров (аналогичных тем, что для стиральных машин) для водоподготовки перед котлом с целью уменьшения накипи в теплообменнике ГВС? И будет ли вода на выходе пригодна для использования в гигиенических целях?
Произвести химанализ воды не представляется возможным. Но накипи на посуде при кипячении очень много. Значит ли это, что фильтр необходим. И не повредит ли он, если жесткость меньше указанной?
Значит. При указанной жесткости осадка вообще не выпадает. И такая жесткость воды встречается на территории РФ редко.
В вашем случае полифосфатного дозатора может быть недостаточно для приведения жесткости к требованиям санпина (российский санпин - 7 мг-экв/л), но хуже не будет. Собственно это единственный бюджетный метод снижения жесткости технической воды. Всё остальное гораздо дороже.
Основной минус полифосфатного дозатора - воду после него нельзя пить и использовать для приготовления пищи. Для теплообменника котла вреда не будет.
А вы посмотрите на пиковый/средний расход и ресурс такого картриджа в зависимости от жесткости исходной воды и вопросы снимутся. Это не водоподготовка а её иллюзия.
kovilb написал :
А для тех же гигенических целей вода смягченная полифосфатом не вредна? Особенно в плане купания маленьких детей?
Мы странные люди... Вместо того, чтобы в квартире поставить индивидуальный водоумягчитель кабинетного типа, мы ищем копеечные варианты по затратам с надеждой на гипотетическую рублёвую прибыль. Та не бывает. Из г...на пулю не вылепить!..