Подскажите, возможно ли использование полифосфатных фильтров (аналогичных тем, что для стиральных машин) для водоподготовки перед котлом с целью уменьшения накипи в теплообменнике ГВС? И будет ли вода на выходе пригодна для использования в гигиенических целях?

Возможно. И настоятельно рекомендуется производителями котлов при жесткой воде (свыше 20 фр.градусов, т.е. 4 мг/л-экв). Только пить такую воду нельзя.

Произвести химанализ воды не представляется возможным. Но накипи на посуде при кипячении очень много. Значит ли это, что фильтр необходим. И не повредит ли он, если жесткость меньше указанной?

Значит. При указанной жесткости осадка вообще не выпадает. И такая жесткость воды встречается на территории РФ редко.
В вашем случае полифосфатного дозатора может быть недостаточно для приведения жесткости к требованиям санпина (российский санпин - 7 мг-экв/л), но хуже не будет. Собственно это единственный бюджетный метод снижения жесткости технической воды. Всё остальное гораздо дороже.
Основной минус полифосфатного дозатора - воду после него нельзя пить и использовать для приготовления пищи. Для теплообменника котла вреда не будет.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

А не хотелось бы ионнообменный с регенерацией? Картридж 660 р. видел у гейзера

А вы посмотрите на пиковый/средний расход и ресурс такого картриджа в зависимости от жесткости исходной воды и вопросы снимутся. Это не водоподготовка а её иллюзия.

Регистрация: 12.11.2009 Белгород Сообщений: 15

А для тех же гигенических целей вода смягченная полифосфатом не вредна? Особенно в плане купания маленьких детей?

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

kovilb написал :
А для тех же гигенических целей вода смягченная полифосфатом не вредна? Особенно в плане купания маленьких детей?

Мы странные люди... Вместо того, чтобы в квартире поставить индивидуальный водоумягчитель кабинетного типа, мы ищем копеечные варианты по затратам с надеждой на гипотетическую рублёвую прибыль. Та не бывает. Из г...на пулю не вылепить!..

kovilb написал :
А для тех же гигенических целей вода смягченная полифосфатом не вредна? Особенно в плане купания маленьких детей?

PENTEK PCC 218

А как вы собираетесь контролировать чтобы маленькие дети не пили эту воду? При контакте с кожей вреда не будет.

Rjavii написал :
не пили эту воду

PENTEK PCC 218

Ну и что, что пентек ваш?
Емкость мизерная, ограничение по жесткости 5 мг*экв/литр, железу 0,1...
Фигня это, игрушка для самоуспокоения...