Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Воронеж Сообщений: 45
#796548

Прикладываю 2 схемы соединения проводов:

  • спальня - переключатель на входе и тройной переключатель у изголовья - 2 выключателя бра и переключатель на общий свет.
  • комната - 2 люстры с двойным выключателем.
  1. можно ли использовать провод 4х1.5 в первой схеме - фаза будет идти по одной из 2х жил?
  2. можно ли вести провод к двойному выключателю без N и PE проводника - 3х жильный 3х1.5?
    или использовать к выключателю 3х жильный, а оттуда 4х жильный?

Может я чегото еще упустил? Где можно посмотреть типовые схемы подключения?

Зарание спасибо за ответ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

cvc написал :
Может я чегото еще упустил?

Оставьте все как есть, а коммутации сделайте за механизмами выключателей на Werit. Только сегодня делал нечто подобное, правда, понавороченней и кабелей подходило к коробкам побольше.

Регистрация: 29.10.2005 Воронеж Сообщений: 45

К сожалению в нашу провинцию Werit не добрался((
Есть только WAGO или болтовые клемники noname.
Какую серию лучше использовать на свет в подразетниках?

Зарание спасибо за ответ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

cvc написал :
Какую серию лучше использовать на свет в подразетниках?

Тогда WAGO тоже пойдет - у выключателей механизм потоньше, чем у розеток с ЗК. Вам понадобятся WAGO 773-322 и 773-324.
Кстати, постарась сейчас выложить схему того, что вчера делал. Тоже пришлось менять цветовое предназначение жил.