Щиток пойдет в дачный домик.
Схема: 2P C16 -> Счетчик Меркурий 200 -> УЗО тип А 25А/30мА -> 1P B10, 1P B16, 1P B16 (освещение, розетки, розетки на наружной стене домика)
Бокс ABB Unibox, монтаж делал ПВ3 десяткой.
А с выбором счетчика оказалось не так все просто.
Многотарифных однофазных и модульных оказалось всего два: аббешный и энергомеровский СЕ102 R5 / R8.
Аббешный все таки дороговат для дачного домика, а энергомеровского в Москве я не нашел, только регионы.
Видимо это из-за того, что Цопэнерго их не опечатывает на территории Москвы.
Пришлось покупать Меркурий 200, чтоб его, и кромсать Unibox. Хотя получилось все не так уж плохо, позже выложу фотку считка в сборе.
Да и ругать-то, собственно, не за что - сделано аккуратно. С десяткой вы, конечно, переборщили. Вполне достаточно было и четверки. И использовать лучше ПВ-4, а не ПВ-3 при внутреннем монтаже - помягче провод.
Если и наружный монтаж буде селан аккуратно, то все в порядке.
а без верхней крышки дверца ни в одном щитке не будет закрываться? у меня тоже меркурий и хотел красивый щиток купить а вот как оказалось что будет как некрасиво внутри смотреться счетчик...
Smily К сожалению не нашел его в продаже в Москве, по запросам в яндексе и гугле одни регионы. А других вариантов, кроме ABB (дороговато) не было, пришлось покупать Меркурий 200 и резать.
Закончил с подключением щитка на даче.
Фото прилагаю.
Два потребителя (освещение и розетки на чердаке) еще не подключены к автоматам, поэтому пока висят в воздухе, а хвосты PE ждут устройства системы заземления TT.
Mefody написал :
У нас продаются всех цветов под любое сечение.
У нас тоже продают рзных сечений и разных цветов, соответственно, но это не значит, что на четыре квадрата, например, можно набрать наконечники всех цветов радуги - как правило, серые. 1,5 - черные, 2,5 - синие ...
Mefody написал :
А где про это почитать нормативы?
Это не требование нормативов, а факт, перед которым нас ставят производители наконечников, чтобы избавить нас от использования штангенциркуля или микрометра перед опрессовкой.
Так а где узнать про это правило? Я тоже хочу щиты правильно собирать. У меня сейчас есть наконечники, например, на 6 квадратов красные, синие и зеленые. Так что меня производители перед фактом, получается, не поставили.
Mefody написал :
У меня сейчас есть наконечники, например, на 6 квадратов красные, синие и зеленые.
А кто производитель? Малая Арнаутская? Ставьте что есть - правила вы не нарушите, только как вы в них разбираетесь? Я кроме как ВМ и KLAUKE, другими не пользуюсь и у них все цвета соответствуют сечению. А расцветку вы можете посмотреть на сайте любого из вышеназванных производителей.
Mefody написал :
Так а где узнать про это правило?
avmal написал :
А кто производитель? Малая Арнаутская? Ставьте что есть - правила вы не нарушите, только как вы в них разбираетесь?
Производителя не знаю. Китай, наверное. Думал, наконечники - это же не автоматы, чтобы на бренде фиксироваться... Разбираюсь на глаз.
А не получается ли путаницы, когда на синем проводе красный наконечник, например? Обычно цветным кембриком как раз обозначают, если назначение провода не соответствует цвету. Я бы задумался, а не фаза ли это.
2юра Т Нет, кабель проходит в толстостенной (водопроводной) оцинкованной трубе, она скрыта белым коробом. А помимо трубы, сам кабель (ВВГ-нг 2x10) еще в гофре (пвх, 20 мм).
А у западников, выходит, другая система. И как я обратил внимание, у западников меньше путаницы - наконеники на одну и две жилы одного сечения имеют одинаковую расцветку, а у КВТ отличаются.
S.Jobs написал :
Добавлю еще фотографию ввода в домик.
Миниатюры
Очень аккуратно выглядит герметизирующая прокладка в трубе (серого цвета). Из чего она сделана?
И ещё вопрос: Болты проходят щит дома насквозь или крепятся к перекладине щита, к которой прибита вагонка?
И если кто мимо будет проходить, подскажите чем можно загерметизировать стальные втулки с кабелями (монтажная пена горит очень хорошо)?
Сделана из ПНД.
Чтобы хорошо держалась и не выпадала закрепил ее на силиконовый герметик (смотрите что бы был для наружного применения в том числе).
И гофра об острые стенки не повреждается и лишних щелей нет, а с герметиком так и вовсе можно считатать, что почти герметично.
Болты проходят насквозь. Особенности конструкции там таковы, что между болтами проходит вертикальный брус каркаса 50x50, влево и вправо дополнительные бруски 50x100, вот в них болты и проходят. Внутри болты (М16) дополнительно соеденил (под гайками и шайбочками) металлической пластиной толщиной миллиметра 3. Хотя можно было закрепить кронштейн вертикально за центральный брус, но предпочел более надежный вариант.
Кронштейн
Монтажная пеной нельзя не в коем случае, её контакт с кабелями должен быть исключен. А загерметезировать можно обычным силиконовым герметиком.
avmal написал :
А у западников, выходит, другая система. И как я обратил внимание, у западников меньше путаницы - наконеники на одну и две жилы одного сечения имеют одинаковую расцветку, а у КВТ отличаются.