Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#797790

Здравствуйте. Собираемся менять стояки ГВС и ХВС с первого по последний этаж. Менять будут на армированный стекловолокном полипропилен фирмы KALDE. В связи с этим несколько вопросов:

  1. Хорош ли он для стояков?
  2. Сечение трубы будет 32, не малова-то ли для стояков?
  3. На стояке ГВС, на каждом этаже будет ставиться М-образный ПС, нужны ли компенсаторы?
  4. Крепить стояки к стене обязательно ли?

Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!

Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

12vbr написал :
Неужели нет специалистов

возможно и есть, но каждые полчаса отвечать на один и тот же вопрос -пальцы сточатся. неужели трудно чуть поиском по форуму пошарится.
по делу :

  1. нормальный ПП
  2. сечение трубы определяется расчетом на стадии проектирования;
  3. если полотенцесушители без байпасов -не надо.
  4. Расположение неподвижных и подвижных опор на стояках определяется проектом.