Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 396
#797920

Все понял, спасибо!

Так точно

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 396

Ясно, спасибо. Придется искать место для второго клеммника.

lahr написал :
Проще всего ставить на выходе гребенку/клеммник.

То есть на каждый выход - свой клеммник, так?

Снизу верно. Верхний неправильно.

Правильный вариант 2. Вы верно отметили-при использовании 2 и более диффреле нужно разделение цепей. Проще всего ставить на выходе гребенку/клеммник. На нем-же и маркировать цепи можно

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 396

В квартирном щитке требуется установить два дифавтомата, чтобы потом подключить к каждому свою группу потребителей. Подключил по схеме на рис.1 (см. картинку), когда выходной ноль общий - и по нажатию кнопки Тест на любом из дифавтоматов параллельно выключаются оба. Причем потребители не были подключены. А подключил по схеме на рис.2, когда выходные нули разделены, и стали срабатывать раздельно.

Вопрос: второй вариант схемы - это правильно? Действительно придется разделять нулевые провода по группам потребителей? Я хотел все на один клеммник повесить, а теперь получается что надо два клеммника ставить. Почему по первому варианту схемы срабатвают оба дифавтомата, ведь при нажатии кнопки Тест на одном дифавтомате для второго вроде как не образуется замкнутой цепи, от чего он тогда вырубается? Может я неверно подключил ввод - сверху, надо было снизу? (Дифавтоматы Legrand).