Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#798291

В загородном доме на входе стоит УЗО ABB 32/0,03А, при включение насоса скваженного Грюнфост 1,65 срабатывает УЗО, что может быть и как с этим бороться?

Проверьте правильность подключения проводников РЕ и нулевого.
Проверьте целостность изоляции кабеля.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

2sfivt
Вообще-то в загородном доме на входе ставят УЗО с бОльшим номиналом тока утечки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
Вообще-то в загородном доме на входе ставят УЗО с бОльшим номиналом тока утечки.

Это от защиты от пожара, а для защиты людей ставят те же 30мА, что и в городе, поскольку в загородном доме человеческая жизнь в цене не опускается.

Замерьте ток утечки вашего насосика. Еслии схема собрана правильно, значит "течет" насосик или кабелек в скважине.

не забивайте себе голову. В любом случае прибора у вас такого нет. пригласите Спеца и с его помощью разберитесь. У Спецов такие приборы есть точно. Заодно узнаете, где у вас еще имеются слабые места. Может .где-то нужно уже руки и знания применить. А то ведь вон как часто слышно тут....а вдруг отгорит, а если отвалится, нарушится...

sfivt написал :
УЗО ABB 32/0,03А

Странно, чо-то я у АВВ УЗО на 32А ниразу не встречал

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

avmal написал :
а для защиты людей ставят те же 30мА, что и в городе, поскольку в загородном доме человеческая жизнь в цене не опускается

Я хотел сказать, что суммарный ток утечки всех шлейфов может быть больше 30 мА. Поэтому в загородном доме как правило разбивают на групповые линии с постановкой УЗО на 30 мА на каждую группу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
Я хотел сказать, что суммарный ток утечки всех шлейфов может быть больше 30 мА.

Т.е. в загородном доме потребление электроэнергии выше, чем в городской квартире?

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

avmal написал :
Т.е. в загородном доме потребление электроэнергии выше, чем в городской квартире?

Потребителей во свяком случае больше. Например, в городской квартире тот-же самый скважинный насос по определению не используется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
Например, в городской квартире тот-же самый скважинный насос по определению не используется.

Да, это достойная нагрузка по сравнению с варочной панелью, духовкой, водонагревателем, стиральной машиной, кондиционерами, теплыми полами ...

sfivt написал :
что может быть и как с этим бороться?

Негерметично соединение насос-скважинный провод.
Мог провод просто перетереться об стенку скважины, сколько времени эксплуатируется насос?

avmal написал :
в загородном доме потребление электроэнергии выше, чем в городской квартире?

Конечно, иногда 10 Квт не хватает, иногда и 20 мало. От дома зависит.

avmal написал :
по сравнению с варочной панелью, духовкой, водонагревателем, стиральной машиной, кондиционерами, теплыми полами

Учитывая, что в доме всего этого больше, чем в квартире - да плюс к этому сауна, освещение окресностей, обогрев кровли и тп - да, еще и пусковой ток насоса не сравним с бытовыми потребителями, даже если они одновременно включаются каким-то чудом.

От дома зависит.

Позвольте добавлю и от сада тоже Если хозяин садик любит,особливо погулять в сумерках по травке или дорожкам и на прудик поглазеть с рыбкаами, то волей-неволей заказывает проект освещения и делает в саду иллюминацию. Длинна запросто более км вылезает. Тут ему деваться некуда и он ведро нержавеющее заказывает-дифференциальные утечки туда собирать. А в конце года опять в сеть сливать. Еще и навар получает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lahr написал :
в доме всего этого больше, чем в квартире - да плюс к этому сауна, освещение окресностей, обогрев кровли и тп

lahr написал :
хозяин садик любит,особливо погулять в сумерках по травке или дорожкам и на прудик поглазеть с рыбкаами, то волей-неволей заказывает проект освещения и делает в саду иллюминацию.

Да, практически все российские дачники у нас на Рублевке проживают. Там есть где развернуться со своей КТП на каждом участке, а про воздушки и отводы для загородных домиков СИПами уже давно все забыли, как о кошмарном сне, не говоря уже про отказы оборудования из-за перегруженных КТП.

Да, практически все российские дачники у нас на Рублевке проживают. Там есть где развернуться со своей КТП на каждом участке

Посторонний человек почитает и примет за чистую монету. А ведь все не так. Такие "дачники" всюду есть. Понятно, что в европе их совсем много, но и в глубинке тоже немало. Мне с товарищами приходилось еще в прошлом веке в самаре и Тольятти очень чудные садики освещать и прудики подключать. Не скажу ,что нагрузки немерянные. Все очень скромно. насосики, фильтрики ,лампочки /далеко не прожекторы ни разу даже за 10кВт не вылезло. Трассы были длинные временами. Любят ,знаете, люди иногда простор

Интересно, почему у некоторых загородний дом (о котором шла речь в начале темы) устойчиво ассоциируется с дачей?

Да вы не стесняйтесь. Спросите прямо у аvmal. Он про "дачников" речь вел Но обратите внимание-выражение в скобочках. Он,как и я ,любит малость поприкалываться. Тем-более. что есть над кем и чем Здоровый производственный юмор И даже без мата.