#798447

Новостройка,набросал следующую схему.Что не так?Пока ограничился одним УЗО.Стабилизатор обусловлен низким напряжением на вводе (170 вольт).Хочу еще второй поставить на комнату где будет телек.На всю квартиру нельзя,жена включить утюг или электрочайник 2,5 квт и весь терецкий (10квт ) стабилизатор убьет.

Steek написал :
Новостройка,.....Что не так?......Стабилизатор обусловлен низким напряжением на вводе (170 вольт)

Первое, что не так, так это напряжение, заниженное вне всяких допустимых норм.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Автоматы на освещение не 16, а 10.
УЗО на ванную не желаете поставить?
Форум предварительно полистать ... не возникло желание?
Для удобочитаемости рекомендую схемку разместить в другом формате, например, *.jpg, *.gif.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Живу в таком регионе (южном),летом более менее 200-210 вольт,а вот зимой туго,все начинают козлы(печки) жеть,вот и напруга проседает до 180 вольт.Старый городские сети.

2Steek А при чём тут старые городские сети, если Вы говорите о новостройке? При возведении новых зданий состояние инженерных сооружений учитывается и если требуется, то проектируется и сооружается своя или модернизируется существующая ТП, а также другие сети. Иначе дом не будет сдан.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вы рассуждаете с позиции крупных городов,приезжайте к нам на юг,там и замерите входящее напряжение к новостройке.У нас новые дома подключаются к существующим линиям без ввода новой трансформаторной линии.Вообщем свои тараканы,если можно по существу.

Номинал изменил,узо на стиралку пока не собираюсь.Запитываю через стабилизатор её.

А по существу более ничего. Картинка, как картинка. После стабилизатора, полагаю, пойдёт несколько групп под защитой своих автоматов?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот это я не продумал,думал сам стабилизатор имеет защиту,смысл есть ставить?

2Steek Найдите описание стабилизатора, который планируете приобрести, почитайте, что он способен делать. А защиту групп всё одно придётся делать, Вы же не поведёте после стабилизатора ВВГ 3*4 до потребителей?!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Cпасибо за советы,может ввод 10 сделать?

p/s/Счетчик простой не двутарифный порекомендуйте.

Ввод можно и 10 сделать, а смысл? У Вас какая разрешённая мощность?
А по счётчикам лучше обратитесь в местный Энергосбыт, какие у Вас юге рекомендованные аппараты не знаю... (свои тараканы)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._