Хочу сделать небольшое предупреждение для тех, кто сам собирает щиток на МУ 200-й серии (S200, F200) ABB. Ни в одной точке, ни в одном магазине Москвы (подозреваю, что и России) нет двухфазных гребенок PS2/xx, необходимых для этих автоматов. И нафик нам такой сервис? Закупил устройств, думал, соберу щиток и тут такой облом: ждать этих гребенок нужно 4 недели
PS: покупайте уж лучше Легран. Для не профи, у них каталоги более понятные и дружественные, все всегда есть в наличии и универсальность выше.
Скажите где?! Просто хочется посмеяться Обзвонил тупо все лабазы, которые нашел Яндекс. В том числе Леруа и Электромонтаж. PS 2/12 есть, но только оптом у поставщика, партия 60 гребенок
ВТБ! написал :
И кто мешает использовать гребёнки других производителей?
Ну, были случаи на форуме, когда народ зубы пилил Не хотелось бы заниматься кустарщиной...
У меня заказчик взял оборудование Siemens и двухполюсные гребенки Legrand (других не было). Зубы пилить пришлось. Пока запихнул, перематерился. Наверное проще было накусать перемычек... Процесс действительно весьма противный.
P.S. Что-то у нас на самом деле оборудование ABB не в почете... Хотя начинал я именно с него. Сейчас все чаще использую Легранд - купить гораздо проще.
ВТБ! написал :
И что, Электромонтаж отказывается от своего сайта?
Торговая единица - адын штук.
А Вы думаете, сайт Э безгрешен? На эту позицию, как мне объяснили, даже заказы не принимаются, и срок заказа не определен манагерами. На другие позиции, как Вы могли видеть, срок 8 недель. Удивляет такое отношение к лиентам: купил S200, а как ты их будешь коммутировать - на это мы положили болт.
2ВТБ!
По длине подобрать не проблема. Там ошибка в межзубном расстоянии накапливается и, скажем, 4 автомата скоммутировать без подпиливания уже невозможно.
Сейчас вот думаю, какими шинками заменить и, главное, как подобрать подходящую. Придется, видимо, со штангенциркулем в Э тащиться. Надо будет затестить эту -
Georg III написал :
покупайте уж лучше Легран. Для не профи, у них каталоги более понятные и дружественные, все всегда есть в наличии и универсальность выше.
Georg III написал :
Хочу сделать небольшое предупреждение для тех, кто сам собирает щиток на МУ 200-й серии (S200, F200) ABB. Ни в одной точке, ни в одном магазине Москвы (подозреваю, что и России) нет двухфазных гребенок PS2/xx, необходимых для этих автоматов
-
Georg III написал :
А Вы думаете, сайт Э безгрешен? На эту позицию, как мне объяснили, даже заказы не принимаются, и срок заказа не определен манагерами. На другие позиции, как Вы могли видеть, срок 8 недель. Удивляет такое отношение к лиентам: купил S200, а как ты их будешь коммутировать - на это мы положили болт.
Мне пришлось брать именно там автоматы и УЗО АВВ (равно и как их щиток) немецкой и питерской сборки- продавец-консультант честно предупредил- точки подключения не совпадают, так что "гребенки" и "родные" не подошли бы...
Sonic написал :
P.S. Что-то у нас на самом деле оборудование ABB не в почете... Хотя начинал я именно с него. Сейчас все чаще использую Легранд - купить гораздо проще.
Вообще-то проще в Подольске купить ИЭК - благо и база их крупнейшая в РФ у нас находится...
Valeryko написал :
так что "гребенки" и "родные" не подошли бы...
Что-то я Вас не понимаю S200 и шинки к ним должны производиться в одном месте. При чем здесь Питер? И что по-вашему, если в каталоге ABB шинки подходят к автоматом, то в жизни - нет?!
Georg III написал :
Что-то я Вас не понимаю S200 и шинки к ним должны производиться в одном месте. При чем здесь Питер? И что по-вашему, если в каталоге ABB шинки подходят к автоматом, то в жизни - нет?!
Автоматы и УЗО АВВ РАЗНЫХ серий (например, собиравшуюся в Питере)
имеют РАЗНОЕ расположение отверстий, а в МПО "Электромонтаж" нужных номиналов одной серии мне не подобрали
-ПОЭТОМУ "в жизни" шинки АВВ могут к автоматам АВВ и НЕ ПОДОЙТИ...
-ЕСТЕСТВЕННО, Леграндовские-тоже...
-Так что самое надежное и универсальное решение, это "гребенок" насгибать самому...
2Valeryko
Ну, понятно. Я говорю про СВОЙ случай, когда серия одна, и самое надежное было бы юзать фирменную шинку. Вообще, это ахтунг: S200 и F200 продаются, а шины к ним - нет. На кого рассчитано?
Georg III написал :
Наверняка знаете, какие шинки совместимы.
К сожалению, не знаю. Дело в том, что я всегда ставлю родные шинки. Поэтому и нет знаний по совместимости. Помню только, что Merlin Gerin и OEZ не совместимы, но это Вам не поможет.
Georg III написал :
скажите что-нибудь путное по сабжу!
Эти шинки есть у АББ на складе в Москве. Их заказной код STO2CDL220001R1012. Тип PS2/12. Можно попробывать позвонить московским оптовым продавцам АББ и очень попросить. Вдруг, кто-нибудь из них согласиться продать в розницу. Хотя, не факт, что продадут, так как им и не интересно, и налички они могут бояться.
Georg III написал :
PS 2/12 есть, но только оптом у поставщика, партия 60 гребенок
Это ещё один аргумент за то, чтобы заказывать щиток в сборе, а не собирать самому.
Georg III написал :
Вообще, это ахтунг: S200 и F200 продаются, а шины к ним - нет. На кого рассчитано?
Гребёнки - это слишком профессионально. Рассчитано на любителя.
ВТБ! написал :
Это ежели шина с шагом 17.6мм вместо привычных 17.5мм.
Не так Вы считаете, имхо. Разница длин нескольких автоматов с модулем 17,5мм и с модулем 17,6мм будет не постоянной. Эта разница, назовем ее T, равна (17,6 - 17,5)*N, т.е. 0,1*N, где N число автоматов. Т.о.: N=1, T=0,1; N=2, T=0,2; N=3, T=0,3... И, следовательно, нельзя поставить шину с меньшим шагом (Легран, Шнайдер = 17,5мм) на автоматы, предназначенные для шин с большим шагом (ABB = 17,6мм). Наоборот можно подогнать, но расстояние между автоматами будет не постоянным.
ВТБ! написал :
На 60 модулях?
Да на любом кол-ве модулей, если это один ряд рейки. Минимум теряем половину модуля на каждом ряду. Понимаю, что это не смертельно
ВТБ! написал :
Штыревая гребёнка с узкими зубьями - и в бытовых щитках проблем не будет.
С узкими - это какой ширины? Имеются ввиду на 63А вместо 80А? А в НЕ бытовых щитках какие возникают проблемы?
Georg III написал :
нельзя поставить шину с меньшим шагом (Легран, Шнайдер = 17,5мм) на автоматы, предназначенные для шин с большим шагом (ABB = 17,6мм)
Для двухполюсной шины на 12 позиций отклонение будет 1мм между крайними зубьями, то есть по полмилиметра влево-вправо в зажимах крайних автоматов.
2ВТБ!
Никаких влево-вправо не получается. Если мы начинаем ставить автоматы с конца рейки (условно), то получим на гребенке в 12 модулей, "ошибку" в 1,2мм (фирменная гребенка тоже ведь не садится "в ноль", а имеет некоторую свободу влево-вправо). Так что 5-6 модулей - это предел для такого трюка, имхо. А как на практике? По памяти, навскидку, я нашел только вот это - . Может кто еще накидает ссылок на подобные косяки, или из своего опыта?
И все же жду ответа, что такое гребенка с узким зубом? Если можно, пример от Электромонтажа в студию!
ВТБ! написал :
Между крайними зубцами одного полюса 175мм или 176мм.
Если отцентрировать обе шины гребёнки по центру, получим полмилиметра по краям.
Скорее всего Вы правы! Для шинок с узким зубом так получится. Завтра буду пробовать - доложу.
ВТБ! написал :
Узкие по сравнению с зажимом автомата.
А в реальности это что значит? Если зажимы автомата на 80А, то узкие получается на 63А? Просто шинок с еще более узким зубом, чем на 63А, я не встречал. Разве что ИЭК?
ВТБ! написал :
Вероятно, на рейках длиной в полсотни позиций возможны нестыковки поболее.
Помню, в Элтехнике автоматы производства OEZ (тип LSN) соединяли гребёнками Merlin Gerin (Шнейдер). Кажется, 2..4трёхполюсных автомата получалось, а 5 и более - не получалось соединить.
Эхх, Воронеж... У вас там самые красивые девушки на свете. Таких даже в метро редко встретишь
Вощем, затестил шинки Шнойдер. Шесть двухполюсных - это для них предел. Больше мне и не надо, но клемма на шину (коннектор) с АББ-ишными автоматами не работает. Это совсем не критично, но хочется большего! К сожалению, Легран посмотреть получится в конце недели .
Если кто-нибудь начертил профиль 2-полюсной шинки Legrand (или сказал бы размеры), был бы ОЧЕНЬ признателен! Интересуют в основном два параметра: толщина шинки (a) и расстояние плоскости зубцов от края (b).
ВТБ! написал :
Для 200-ых она и не нужна - зажим "двойной".
Да я понимаю, но Юрка писал, что эта клемма не требует обжима многопроволочки, поэтому и хотел ее приспособить во "второй" зажим, не с зубом гребенки. Нипалучилось.
avmal написал :
a - порядка 16мм, а b - около 0,5 ( толщина пластика )
Насчет b Вы точно уверены? Получается, ABB - единственный производитель, у которого отдельные гребенки имеют параметр b в пределах 2-2,5мм. Во всяком случае, по конструктиву, этот размер должен быть именно таким...
тоже столкнулся с проблемой отсутствия двухполюсных гребенок для ABB 202 серии...
хотелось бы узнать, удалось ли автору темы сравнить шины шнейдер и легранд, какая лучше встает?
з.ы.нужно соединить 6 модулей