При открывании крана (увеличении напора) на смесителе (смеситель с переключателем на душ с керамическими буксами) в ванной происходит следующее: при увеличении напора - удар, и резко перестает бежать вода. Для того, чтобы включить снова воду, приходится 1. Закрыть кран; 2. Переключить флажок на душ; 3. Переключить обратно; 4. Снова открыть кран.
Тоже происходит когда открываешь кран горячей воды при открытом холодном. Прогуглил этот вопрос, но нигде ответа нет. Подскажите, как быть?
Прокладка на цилиндре переключателе с места соскакивает и запирает отверстие. Конструкция изначально убогая.
В таких переключателях прокладки две - верхняя и нижняя. Для начала можно поменять обе. Они обычно прикручены винтом. Скорее всего, нижний винт просто выкрутился и не держит прокладку, его достаточно обратно вкрутить.
Для разборки нужно снять флажок, открутив его винт, за флажком выкрутить гайку и вынуть его шток, открутить верхнюю пробку, куда присоединен душевой шланг и сверху вытащить цилиндр переключателя. Бывает - пробка не сверху, а снизу - где излив.
сильнее вожмите кнопку переключения. эта проблема пропадет. и далее вжимайте ее сильнее. и перестаньте покупать г..ые китайские смесители, на будущее.(
Добрый день, такая же проблема со смесителем - до определенного напора вода из душа льется, но при увеличении "удар" и вода перестает течь, но не в смысле, что переключается на гусак - просто перестает течь, если переключатель душа вернуть в положение гусак, то вода начинает течь, если сразу опять переключить на душ - то опять "удар" и нет воды нигде, если убавить напор и опять переключить на душ, то нормально течет. Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать. На других форумах почитал, что есть какой-то ограничитель давления и его можно тупо убрать, но опять же смеситель весь разобран, но ничего похожего на ограничитель нету.
Смеситель такого типа:
сам переключатель на душ такой:
Но "удар" от чего то происходит, значит по идее, что то там срабатывает, но не вижу что именно.
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.
SanSaySP, в дерьмовом смесителе и обратный клапан такой же.
В нормальных изделиях он защищает от капели из лейки после выключения воды. Никаких ударов, никаких отключений - не видно и не слышно его.
Mazayac написал:
в дерьмовом смесителе и обратный клапан такой же.
Простите, а как вы определяете "дерьмовость" смесителя?
Как то надо было взять смеситель на кухню, нужен был обязательно с двумя "барашками", так оббегал кучу магазинов с сантехникой и везде только дешевые за 1000-1500, те что дороже только однорычажные - вот что хочешь то и делай.
Mazayac написал:
Никаких ударов, никаких отключений - не видно и не слышно его.
А может просто ОК смонтирован задом наперёд был.
Ну вообще этот смеситель проработал примерно полтора года и все было нормально за исключением того, что вода из лейки не сразу прекращала идти, после выключения воды... но как вы описали за это и должен был отвечать этот ОК... как то хреново он с этим справлялся.
SanSaySP, дерьмовость определяется с первого взгляда - никто из нормальных производителей смесителей (Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, Ideal Standard и пр.) не использует такую конструкцию держателя душевой лейки.
Так что сразу видно - беспородный китаец на фото, из говна и палок (ЦАМАКа).
Mazayac написал:
никто из нормальных производителей смесителей (Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, Ideal Standard и пр.) не использует такую конструкцию держателя душевой лейки.
Зато очень удобно лейку вешать без доп.держателей на стене.
SanSaySP написал:
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он?
Скорее всего это обратный клапан. Обычно этот узел на новых смесителях разобран и вероятно кто-то собирая этот узел (или заменяя шланг) не правильно его собрал. Возможно стоит попробовать этот клапан поставить правильно и тогда возможно вода не будет стекать из лейки.
Или как вариант приобрести другой ОК, например, который можно вкручивать перед лейкой или перед шлангом.
Mazayac написал:
дерьмовость определяется с первого взгляда - никто из нормальных производителей смесителей (Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, Ideal Standard и пр.) не использует такую конструкцию держателя душевой лейки.
Vidima тоже дерьмо?
у нее точно такой же держатель
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.
SanSaySP, огромное спасибо! Облазил весь интернет и наконец здесь нашел решение. Благодарствую и дай бог Вам здоровья!
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.
SanSaySP,
СПАСИБО ТЕБЕ О ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК!! ТЫ СПАС НЕРВЫ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ.Удали эту хрень и душ заработал норматьно. Задолбались мучатся с подбором напора воды. Вроде настроешь еле текущую воду, и вырубается в самый не подходящий момент. ТЫ СПАС!! СПАСИБО!!
Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.
SanSaySP,
Спасибо=)) второй месяц завал со всех сторон, ещё и любимая с этим сместителем всю голову сломала мне, пару раз лениво гуглил, ничего не нашёл, вот сел решать вопрос и ваш совет помог сходу, спасибо ещё раз, всех благ)))
Доброго времени суток.
Такую же проблему решал. Только при усилении напора воды не один гидроудар, а непрерывная серия, пока воду не перекроешь. И началось это после замены стояков в подъезде - часто грязная вода шла.
Сначала переключатель воды разобрал и почистил, потом клапан убрал. После сборки напор через душ стал очень слабый, а из носика - нормально. Поставил на место клапан - то же самое. Включил без шланга - напор нормальный. Перевернул шланг (хорошо, резьба подошла) - напор нормальный.
То есть получается, что если шланг для душа подключить как положено, то напор совсем слабый, а если перевернуть - то напор нормальный.
Подскажите, пожалуйста, что за чудо сотворилось?
Слева - подключение к лейке, справа - к смесителю
Лишняя деталь после сборки осталась Не заметил, откуда выпала...
ser000 написал:
Не правильно работающий или установленный наоборот обратный клапан.
Если шланг подключён в прямом направлении, что с клапаном, что без него одинаково этот эффект проявляется.
Сейчас пользуемся шлангом, подключённым наоборот - часть, которая прикручивалась к смесителю подключена к лейке. И всё нормально - напор хороший, гидроударов нет.
СергейВР написал:
Если шланг подключён в прямом направлении, что с клапаном, что без него одинаково этот эффект проявляется.
Был такой эффект у дорогих многослойных шлангов при отслаивании внутренних слоёв, что приводило к образованию кармана и запиранию потока.
В дешёвых таких эффектов обычно не наблюдается, т.к. имеется лишь одна трубочка в металическом рукаве и карману образовываться просто не из чего. А если и возникают какие проблемы с дешёвым шлангом, то всегда его быстро отремонтировать или заменить на новый.
ser000 написал:
Был такой эффект у дорогих многослойных шлангов при отслаивании внутренних слоёв, что приводило к образованию кармана и запиранию потока.
Верно, в "Хансгрое". Недавно такой менял по гарантии.
Добрый день! Такая же проблема. В ванной комнате имеются 2 смесителя: на раковину и ванну. Подключены 2 магистрали через гребенки на горячую и холодную воду, на обоих магистралях перед гребенками стояли фильтры проточные с редукторами давления. После того как один фильтр на горячуую воду потек, пришлось его заменить на сгон 3/4" L110. С тех пор, при включении горячей воды(не важно через смеситель раковины или ванной) и увеличении напора происходит гидроудар и вода перестает течь, приходится отключать воду на некоторое время, от 10 до 40с. иногда даже более минуты, после чего происходит щелчок и воду можно заново включать но только до определенного напора, если чуть увеличить поток или включить второй смеситель все повторяется. Пробовал регулировать поток вентилем на гребенке, небольшой эффект дает но суть не меняется. Поставил вместа сгона редуктор давления, напор чуть уменьшился, смеситель теперь можно открыть чуть больше, но все тоже самое, чуть увеличиваешь напор и вода перестает течь. Прошу помочь, может кто сталкивался с похожей проблемой и есть решение.
ser000, Сейчас на работе, чуть позже фото выложу. На холодной воде стоит фильтр с редуктором, но по холодной воде проблем нет, больше редукторов нет, кроме последнего установленного на горячую воду, в гребенках специально проверял все вентили вывернуты полностью. Перестает течь только горячая вода, причем на обоих магистралях(раковина и ванна) Если например принимаешь душ, и кто-то включает в раковине грячую воду то горячая тут же отрубается и из душа идет только холодная вода. Приходится закрывать все краны, и ждать от 10 секунд до пары минут, один раз минут 15 ждал пока отклинит.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.