Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2980507

Возможно, подошло бы поляризованное реле РПС42
(первая попавшаяся ссылка)
У него две обмотки как раз на 12в, при подаче импульса на одну- включается, на другую- выключается, после снятия напряжения остается в этом положении; два переключающих контакта, допускают 220в- 0,25а. Т.е. после него можно поставить более мощное реле (контактор?) с обмоткой на 220 в и с более мощными контактами.
Этих РПС существует масса разновидностей...

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

Alexiy написал :
Контакторы у Шнейдера на 25 А - все с нормальноразомкнутыми (НО) рабочими контактами

А контактных приставок к ним нету?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Аникей написал :
А контактных приставок к ним нету?

выполняющих рабочую коммутацию - нет. Только управляющую.
можно тупо использовать параллельно 2 независимых контактора на 25 А - один с НО контактами, другой - с НЗ контактами.
есть контактор на 16 А - имеет НЗ и НО контакты

Любитель_Эл написал :
Возможно, подошло бы поляризованное реле РПС42

Гораздо проще использовать импульсное реле с питанием от 220 В. Шнейдер делает этих импульсных реле - на любые нужды - номенклатура гораздо шире, чем у контакторов.
Импульсное реле TLI - имеет НЗ и НО контакты, либо можно использовать TL с блоком расширения ETL (тоже имеет НЗ и НО контакты)

filvik написал :
Можно использовать бистабильное поляризованное реле,
кушает только когда переключается.

Эт точно применялось в шахтных блоках типа ПМЗ и ТЗП у меня где то должно валятся, вещь неубиваемая и надежная и питание как раз 12 вольт.Жаль фамилию релюшки не помню лень в гараже искать.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

старик написал :
применялось в шахтных блоках

а я сейчас ежемесячно их десятками в проекты освещения рассовываю...

Alexiy написал :
а я сейчас ежемесячно их десятками в проекты освещения рассовываю...

Так кинте фамилию релюхи пусть человек глянет может пригодится,мне они нравились тем что переключившись скока потом напругу не сымай решение свое эта релюшка не изменит.Может она конечно и БИ но очень стабильное БИ.

Alexiy написал :
возможно вам нужен модуль ATL4 (iATL4)
Контакторы у Шнейдера на 25 А - все с нормальноразомкнутыми (НО) рабочими контактами (замыкаются при подаче напряжения)
На 16 А 230 В - CT (15956) или iCT (A9C22715)
Возможно вам подойдёт импульсное реле или контактор на 16 А...

Да iATL4 это то что нужно, вопрос а есть ли возможность менять последовательность включение того или иного контакта ?
С контактором разобрался, нашёл у Шнайдера 25А 2 НО и 2НЗ контакта.
Ещё никто не знает можно ли из-за границы заказать шнайдера, может есть сайты какие нибудь ?
Спасибо.