Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#801852

Стоит ДИФ ИЭК 63А 32мА, ниже - автомат С16. Выключаю автомат, начинаю перекусывать провод в розетке и диф выбивает.
Объясните плз почему так происходит.

Ктати, мои электрики говорили, что после нескольких сработок ДИФ/УЗО нужно менять. Это правда?

  1. Автомат после дифа однополюсный?

D63 написал :
после нескольких сработок ДИФ/УЗО нужно менять

Так дифов не напасёшся... Чушь!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2D63 По всей видимости, при перекусывании замкнули N и РЕ, сработка дифа при этом - это нормально.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav: автомат однополюсный

Kamikaze: т.е. это из-за того, что в РЕ есть какое-то напряжение?
Если так, то товарищи из соседних веток не правы, говоря, что электронные (и дешевые?) дифы не срабатывают при пониженном напряжении - значит срабатывают.

Нет, в PE нет напряжения.
Просто в момент перекусывания кабеля кусачки действительно замыкают между собой жилы. Фазная отключена, она никакой роли не играет. А вот между N и PE в этом кабеле действительно есть крохотная разность потенциалов, она обусловлена падением напряжения на сенсоре дифа. У вас судя по всему классическая схема: один диф, после него несколько автоматов. Остальные потребители ведь включены, ток через диф идет. В момент замыкания N и PE в перекусываемом кабеле вы закорачиваете один полюс дифа, он распознает это как утечку и выключается. Явление свидетельствует об исправности дифа, только и всего.
"Пониженное напряжение" имеется в виду питающее (то которое подводится к дифу, между L и N). Оно у вас не понижено.

Всем спасибо