Ситуация такова
есть 3-х фазный ввод в квартиру (пяти проводка)
установлен 3-х фазный проточник 12 кВ подключение 4 провода три фазы и заземление

Подскажите пожалуйста
можно ли подключать этот проточник через УЗО?
Насколько я понимаю УЗО сравнивает токи через фазные провода и нулевой,
а у меня к проточнику нулевой провод не подключается.

alexvok

Подключите нулевой провод ко входу УЗО, чтобы при нажатии кнопки TEST работала схема тестирования.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexvok написал :
можно ли подключать этот проточник через УЗО?

Да.

alexvok написал :
Насколько я понимаю УЗО сравнивает токи через фазные провода и нулевой,

Не совсем так. УЗО алгебраически (с учетом направления) суммирует токи во всех проходящих через него линиях. (у двухполюсного УЗО это фактически вырождается в то, что Вы описали). Если из трехфазной нагрузки (без нуля) нет утечки вовне (на корпус), то сумма токов трех фаз в любой момент равна нулю.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alexvok написал :
3-х фазный проточник 12 кВ

Проточник 12 кВ ???
Может все-таки кВт?

Sonic написал :
Может все-таки кВт?

Sonic Вы конечно правы
опечатка

Kamikaze написал :
Не совсем так. УЗО алгебраически (с учетом направления) суммирует токи во всех проходящих через него линиях.

Я где-то встречал фразу - что геометрически суммирует. Т.е если с каждой фазы утечка по 12 мА то не срабатывает, а сработает если на какой- либо фазе будет 30 мА (это если речь об УЗО 0,03А)

Smily написал :
геометрически суммирует

Если токи синусоидальные.
А мгновенные значения одномерные, их сумма тоже.