Уважаемые многоопытные специалисты, рад Вас приветствовать вновь!
Пожалуйста, просветите меня касаемо применения в обычной квартире с обычным набором "прожорливых" потребителей электроэнергии в виде стиральной машины и пылесоса автоматических выключателей типа В. Ввиду отсутствия личного опыта, не могу спрогнозировать поведение такого ВА в отношении включения двигателя пылесоса, стиральной машины и перегорания лампочки.
Если Вас не затруднит...
Спасибо.
С10 (ДЭК от строителей остался) от отеч миньона при перегорании запросто отрубается
делаю ремонт, иногда подсветка падает, лампа перегорает - примерно в половине случаев отрубается автомат
а вот от пылесоса и болгарки 230мм 2кВт одновременно включенных - нет
ни разу
ВТБ! написал :
Лампочки с маленьким диаметром цоколя и патроны для них.
Спасибо.
Пока таковых не имеется, но не могу исключить такую возможность.
На выключателях имеется "6А/250V", всвязи с этим предполагаю использовать ВА на 6А. Но если ВА типа "В" при перегорании лампочки будет выбивать, то, полагаю, долго они не проживут.
Тогда "С"?
А отечественные миньоны существенно уступают импортным?
"Универсальный рецепт по телефону": С16 на розетки, С10 на освещение.
На практике, естественно, надо смотреть нагрузки.
Себе я поставил В10-В16 на розетки (разные группы), B6 на освещение (но там группы с ничтожной нагрузкой - просто автоматы маленького номинала только под заказ можно было купить).
Для обычных ламп накаливания нужны автоматы с характеристикой C.
1300 ватт на освещение хватит?
Меня, в общем-то, смущает то, что ВА типа "С" предназначены для использования в сетях, где возможны большие пусковые токи, а тип "В" - в электроустановках жилых зданий (из методички "Сименс"). Вот и хотел узнать - а как на практике, тип "В" при стиральной машине и пылесосе выстоят? И про лампочки, выбивающие автоматы, здесь прочитал - тоже захотелось прояснить ситуацию, спросив у "практиков".
Спасибо!
sergs написал :
Пока о таком потреблении речи не идёт
А потом?
Чем неудобен тип B на освещении лампами накаливания 220 вольт (при соответствии токовой нагрузки):
отключили электричество;
включили - автомат вырубило.