Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416
#1036070

В общем, вентканалы я подключил, ситуация следующая.

Клапана в окне на приток не хватает. Похоже, что все эти оконные клапаны - фигня. При закрытых окнах идет приток воздуха из вентиляции. Иногда с запахами, которые, видимо, затягиваются с соседнего оголовка. Колонка работает нормально - в дымоходе тяга лучше гораздо. Если окно приоткрыть, вентиляция начинает работать, но слабо.

Вчера подключил вытяжку. После долгих прикидок и обсуждений на форумах, вытяжка была подключена немного выше в тот же вентканал, куда подключена и решетка. Предполагалось, что будет эжекция. Результат прост - все, что засасывает вытяжка, тут же выбрасывается обратно через решетку. Вместе с пылью и грязью из вентиляции. Причем, независимо от того, открыто или закрыто окно.

Похоже, нужно ставить обратный клапан на решетку. Может, есть еще идеи?

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

trubo4ist написал :
Главное, это понимать, что за 950м3\ч Вы переплатили несколько сот долларов, а может и втрое.

Дык я и не хочу переплачивать, а потом еще две скорости на вытяжке блокировать, чтобы их случайно не включили.

Приток - клапан в окне Rehau Climamat, ну и само окно при работе вытяжки тоже планируется приоткрывать.

Пока планирую так - смонтировать на входе в вентканал два фланца на 120, один над другим. Нижний вывести на решетку под потолок кухни. В верхний подключить вытяжку, купить самую слабую, которую удастся найти. Чтобы не опрокидывалась тяга в дымоходе, будем открывать окно.

trubo4ist написал :
профи привыкли работать только от СНиПов, а вытяжка не прописана ни в одном нормативном документе.

Тем не менее, эти вытяжки продаются и они есть у 90% населения.

Mefody написал :
Слабенький зонт - это сколько производительность?

Канал, длиной 5м. и выходящий напрямую на крышу, "продавит" любая вытяжка.
Вытяжку ставить можно любую, хоть 1200м3\ч, проблема в другом, где возьмете столько воздуха?
Это лечится так: используете ее только на 1 скорости. Если 1 скорость выдает кубов 250, то Вам хватит за глаза. Главное, это понимать, что за 950м3\ч Вы переплатили несколько сот долларов, а может и втрое.

Mefody написал :
Спасибо, я на abok уже задал вопрос. Но там, похоже, такие профи сидят, что им отвечать на бытовой вопрос не интересно.

"Не царское это дело" мелочевкой заниматься. Кроме того, профи привыкли работать только от СНиПов, а вытяжка не прописана ни в одном нормативном документе. И, обратите внимание, что основным камнем преткновения является: не куда ее подключить, а как компенсировать приток?
Чуствуете? Все сходится в одну точку - ПРИТОК. А уж в газифицированном помещении, да с газовой колонкой - с Вами никто общаться не будет. И не потому, что они такие гордые, а потому, что не хотят тратить свое время (часто очень драгоценное ) на всякие глупости.

Mefody написал :
Сечение вентканала - 110, так записано в акте от трубочистов. Слабенький зонт - это сколько производительность? Например, вытяжка Cata, информация из каталога:

Максимальное давление - 308 Па
Производительность:
620 м3/час (свободный выход)
Согласно стандарту UNE I EN 61591:
480 м3/час (max)
390 м3/час (15 Па)

Точно не уверен, но по моему многовато.... Естественная тяга - троекратный обмен воздуха, а у вас уже десяти и более -кратный.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Сечение вентканала - 110, так записано в акте от трубочистов. Слабенький зонт - это сколько производительность? Например, вытяжка Cata, информация из каталога:

Максимальное давление - 308 Па
Производительность:
620 м3/час (свободный выход)
Согласно стандарту UNE I EN 61591:
480 м3/час (max)
390 м3/час (15 Па)

Mefody написал :
Имею в кухне два индивидуальных вентканала из ж/б труб диаметром 110 мм. В один предполагается подключить газовую колонку, а в другой - вытяжку и естественную вентиляцию кухни.

  1. Если в колонке диаметр трубы для отвода газов 130 мм, можно ли ее подключать к дымоходу диаметром 110?

  2. Какой мощности имеет смысл покупать вытяжку, если известно, что диаметр вентиляции 110 мм, объем помещения 70 м3 и есть приточный клапан в окне?

  3. Вытяжку и естественную вентиляцию планируется ввести в вентканал одну над другой. Какая должна быть выше, а какая - ниже?

Отвечаю по пунктам:

  1. Нельзя! Заужение не допускается, может дымить.
  2. Принудительную вентиляцию в помещении с газовым прибором не компенсированную принудительным притоком ставить запрещено!
  3. См. п.2 Хотя слабенький зонт возможно... и ещё нузно смотреть сечение вентканала по проекту..

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Спасибо, я на abok уже задал вопрос. Но там, похоже, такие профи сидят, что им отвечать на бытовой вопрос не интересно.

На aircon тоже специалистов не нашлось - там больше про кондиционеры.

На mosvent дали обстоятельный ответ по дымоходу, а по вентиляции пока тоже толком узнать ничего не получилось.

Mefody написал :
Посоветуйте, пожалуйста, форум, где можно задать вопросы по вентиляции!

советую:
-подождать, пока ответят здесь,

  • ,
    -

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Алексей, а здесь почему не ответите?

Консультирую здесь

aircon

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Посоветуйте, пожалуйста, форум, где можно задать вопросы по вентиляции!

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Имею в кухне два индивидуальных вентканала из ж/б труб диаметром 110 мм. В один предполагается подключить газовую колонку, а в другой - вытяжку и естественную вентиляцию кухни.

  1. Если в колонке диаметр трубы для отвода газов 130 мм, можно ли ее подключать к дымоходу диаметром 110?

  2. Какой мощности имеет смысл покупать вытяжку, если известно, что диаметр вентиляции 110 мм, объем помещения 70 м3 и есть приточный клапан в окне?

  3. Вытяжку и естественную вентиляцию планируется ввести в вентканал одну над другой. Какая должна быть выше, а какая - ниже?