Как я понял из чтения форума
Если есть деньги то:

Входной автомат в этажном щитке желательно ставить с характеристикой D (если автоматы в щитке квартирном с характеристикой С или С - если автоматы типа B)
Если есть пожарное УЗО - то селективное - S (ставить необязательно если все потребители защищены обычными УЗО)
Обычные УЗО типа A, а не AC
Автоматы в квартирном щитке лучше с характеристикой B
Если в помещении будет более одного щитка - защищать провод автоматом С, в удаленном щитке автоматы B.

Имеет смысл применение в домашних условиях АВ с характеристикой B и D?

Зарание спасибо за ответ

cvc написал :
Если есть деньги

Скорее если есть желание оббегать весь город и область в поисках комплектухи. У нас в мск на рынках хрен найдешь A и D, B мне как-то попались от ИЭК (и то видимо ввиду распространенности этой заразы).
Проще селективность обеспечивать разными номиналами (скажем в ЩЭ вводной автомат 50А, в ЩК групповой 16А - понятно что групповой сработает первым; с УЗО аналогично).
Более одного щитка не делал, но принцип будет тот же.

Регистрация: 29.10.2005 Воронеж Сообщений: 45

Ну - с характеристикой B автоматы есть, правда только ABB, с УЗО конечно засада, только 40А на30 мА.

У нас 100 мА и 63А УЗО найти не проблема. Legrand распространеннее, чем ABB.