Добрый день! Извините, если повтор, в предыдущих темах не нашел..
Есть такая проблема: ремонт закончили, выключатели поставили, прошло время и решили поставить датчики движения. Выбирали датчики для скрытой установки рядом с выключателями. Выбрали хорошие, Steinel, а в коробку выключателей заглянуть забыли. В датчиках схема трехпроводная, а в выключателях всего 2 конца. Выключатель фазный провод замыкает. Нейтраль где-то под штукатуркой.
Можно ли что-то сделать с этими датчиками (схема установки?) или только менять на 2-х проводные? И можно ли 2-х проводные последовательно после выключателя врезать в подающий фазу провод на лампу?
Или выходы только: а) искать нейтраль в стене или б) подключать датчик у лампы непосредственно?

Или выходы только: а) искать нейтраль в стене или б) подключать датчик у лампы непосредственно?Оба варианта имеют право на существование. но 2 вам удобнее. Тем-более ,что некоторые датчики дешевые имеют ограниченый угол срабатывания, и на потолке было-бы лучше установить.

Спасибо огромное, Lahr! Все так и сделал, подключился к лампе, работает! :-)