Добрый вечер!
У меня вопрос в следующем. Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки.
В самой однак-й квартире (нов дом) весит щиток (см фото). Сейчас хочу сделать теплый пол (маты) на кухне 6 метров по 150 Вт на метр кв. Как собственно это сделать? Снова запитаться от плиты? Вести отдельную линию с отдельный УЗО или от розетки кухонной??? Надо ли менять УЗО??? Сорри долек от электрики
Если проблематично вести новую линию от щита - то на крайняк от обычной розетки (НЕ от плиты). Но я так понял все полы меняете, посему проблемы быть не должно.
Павел, не совсем понял по всем полам? Я просто хочу на кухне сделать теплый пол (маты) под кафель. Думал, запитаться от розетки, но.... как видно на фото на кухонные розетки идет отдельный автомат или как там его.... После монтажа кухни и всей быт и кух техники ( посудомойка, духовой шкаф, микров-ка, чайник и т.п.) на эти разетки возрастет нагрузка, потянет ли (выдержит) такую нагрузку моя эл-я система если я еще до кучи туда теплый пол привенчу???
В принципе на данной стадии мона и отдельно протянуть - ЗНАТЬ БЫ КАК? )))
А у меня на кухне да и не только распред. коробки под потолками расположены. Поскольку планирую делать натяж-е потолки то эти коробки закроются! Чем это черевато? Или ничего сторашного?
Спасибо!
ТП берет немного. Во, если можно, привинтите его к освещению кухни, там автомат 16А, покатит. Хотя если можете - протяните полы отдельно.
Про коробки - ничем, если качественно сделаны.
Да это то понятно (кабель штробы), вот что к чему подсоединять - вопрос? Про "жив" пошутил ))
Какой кабель ? 3*25? где штробить, чем замазывать? Видете, вопросов море. Думаю на форуме это нормально. Добрые люди подскажут
pupckin написал :
Во, если можно, привинтите его к освещению кухни, там автомат 16А, покатит.
Вот это действительно вариант!!! Сенк! Думаю прям от центра потолка провод и потяну по потолку (все равно закроется) и по стене в штробе! Как считаете???
pupckin написал :
Как в распредкоробке определить какой на освещение идет не скажете?
В распредкоробке вы вряд ли определите - и освещение и розетки наверняка идут одним сечением - 1,5. Как я понял, у вас серия П-44 и для проводки от щитка до кухни достаточно кинуть кабели над сантехкабиной, чем мудрить.
pupckin написал :
тянуть надо от рапспедкоробки или от щитка?
Разумеется от щитка, если собираетесь эти линии и автоматами еще защищать.
Если далеко тянуть, то можно поступить малость хитро. покупаете бокс на три-четыре модуля, ставите туда АВ и УЗО, запитываете щиточек от линии электроплиты, от щиточка питаете ТП. Какая мощность ТП? Хотя лучше от центрального щита запитать
QUOTE=avmal]Разумеется от щитка, если собираетесь эти линии и автоматами еще защищать.[/QUOTE]
Так освещение кухни уже на автомате (см фото) Серия не п44, индив-й проект.
[
освещение кухни справа "5" К чему подсоединять в данном случае???
dinamit007 написал :
Запитайте от плиты как я написал вам выше
Сегодня в оби видел накладные пластиковые боксы, под 2, 3,4 ,6,12 и т.д. устройств.
Если я правильно понял делаем так:
между розеткой плиты и теплым полом устанавлмваем данный пластиковый бокс.
Далее в него ставим АВ и УЗО или может поставить дифавтомат (я так понимаю это узо + автомат). К дифреле подсоединяем питание от плиты, а с другой стороны Т.П.
Какой кабель использовать? у меня Т.П. идет с кабелем 3*2,5 только не силовой NYM а обычный трехжильный, можно ли такой к дифавтомат подсоединять? Да а куда тогда землю подсоединять и ноль?
Ведь в пластиковом коробе нет для этого крепления!? Или нужен металлич щиток? Или может я вообще все не правильно понял
pupckin написал :
Вы писали:
Если далеко тянуть, то можно поступить малость хитро. покупаете бокс на три-четыре модуля, ставите туда АВ и УЗО, запитываете щиточек от линии электроплиты, от щиточка питаете ТП. Какая мощность ТП? Хотя лучше от центрального щита запитать
Сегодня в оби видел накладные пластиковые боксы, под 2, 3,4 ,6,12 и т.д. устройств.
Если я правильно понял делаем так:
между розеткой плиты и теплым полом устанавлмваем данный пластиковый бокс.
Далее в него ставим АВ и УЗО или может поставить дифреле (я так понимаю это узо + автомат). К дифреле подсоединяем питание от плиты, а с другой стороны Т.П.
Какой кабель использовать? у меня Т.П. идет с кабелем 3*2,5 только не силовой NYM а обычный трехжильный, можно ли такой к дифреле подсоединять? Да а куда тогда землю подсоединять и ноль?
Ведь в пластиковом коробе нет для этого крепления!? Или нужен металлич щиток? Или может я вообще все не правильно понял
Поскажите плииз
Определитесь, что всё-таки поставите: Дифавтомат (дифреле) или автомат+УЗО.
Пол 790 вт, следовательно ток равен 3,6 А, Значит АВ С6, если не уверены в мощности, ставьте С10. УЗО ставиться по току номиналом выше чем АВ. т. е. Если АВ С6, то УЗО 10А. Номинал по утечке 30 mA.
Рабочий ноль обязательно скоммутируйте на УЗО, тк оно двухполюсное. Для защитного ноля купите шинку на din-рейку, типа такой(можно меньше) . Коммутацию ввода сделайте на розетке плиты. Если она покажется очень хлипкая, скоммутируйте на автомате и УЗО, а розетку сдвиньте выше. Нулевая шина занимает полмодуля. Если решите дифавтомат ставить (не советую, тк дорогая штука(намного дороже АВ+УЗО)...) , тогда 6А или 10А и 30 мА. в случае с дифом - бокс на три модуля, если УЗО + АВ - четыре модуля. Желательно не перебить кабель электроплиты при закреплении бокса
dinamit007 написал :
А коробка - под терморегулятор наверняка.
В такую может не уместиться - за механизмом еще клеммник надо прятать для соединения защитных нулей и кучку проводо, а механизм у регулятора впритык. Полуторная коробка нужна.
кстати, именно по 550й ДЕВИ, там есть возможность соединения этих регуляторов в сеть, на втором этаже заказчику так и сделал, (у него там четыре комнаты с 550ми деви регуляторами) теперь можно любой из четырех назначить мастером и выставлять параметры только на нем, все остальные в сети будут по этой программе работать - удобно
А я наружный щиточек взял, поленился в бетоне под внутренний дыру проламывать. Придеться в задней стенке кухонного рабочего стола вырез делать хотя все равно видно не будет
Ай-яй-яй, неаккуратно вышло, и провода в одинарной изоляции от розетки к щитку торчат. Но работать будет - вопросов нет. Я бы розетку плиты вообще демонтировал, поставил 3 автомата 1-полюсных и всю коммутацию внутри щитка выполнил.
Ok. Возможно так и сделаю, когда плиту на встройку заменю, а пока все работает (полы на лоджии и кухне, плита). А схемкой не поделитесь для моего случая, если розетку плиты демонтировать, что куда подсоеденять? (чайник)
Щиточек подвинуть на место розетки, подключить провод прямо к автоматам, а с них - на плиту. Надо, кстати на варку и духовку отдельные АВ - у духовки-то розетка на С16... как раз два модуля осталося..