ingenermet написал :
а можно в качестве РЕ-провода использовать стальную проволоку сечением 25 мм2? проволока закопанна на глубину 20 см.
Нет. РЕ-проводник должен идти по тем же трассам и предпочтительно в той же оболочке, что и фазы с рабочим нулем. Это необходимо, чтобы гарантировать большой ТКЗ, что обеспечит быстрое срабатывание защиты.
Кроме того, сечение 25мм2 неизолированного стального проводника в земле совершенно недостаточно для любого "электрического" его применения.
ingenermet написал :
вот рисунок как я планирую сделать
Вы бы заместо географии нарисовали что с чем и где Вы планируете соединять.
ingenermet написал :
я так понимаю,что мне надо вбить около пилы уголок 40*4,на три метра,этот уголок отдельным проводом РЕ соеденить с корпусом пилы и далее этот провод сечением не менее 10 мм2 по меди соеденить с ГЗШ?
правильно?
Нет. Сначала к щитку тянется проводник от ЗУ повторного заземлени, в щитке выполняется разделение PEN на N и защитный ноль - РЕ, а потом этот РЕ тянется к потребителям. По необходимости и желанию у потребителей выполняется повторное заземление РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
дело в том,что до бани идёт АВВГ 4*4,3 фазы и ноль рабочий,который и прикручен на корпус пилы, я так понимаю,что мне надо вбить около пилы уголок 40*4,на три метра,этот уголок отдельным проводом РЕ соеденить с корпусом пилы и далее этот провод сечением не менее 10 мм2 по меди соеденить с ГЗШ?
правильно?
ingenermet написал :
ноль после УЗО прикручен на металлический корпус пилы,если пилу ставим на почву,то УЗО в вводном щите срабатывает.что можно сделать?
спасибо.
Открутить N с "металлического корпуса пилы" и прикрутить к корпусу провод РЕ.
система Tn-c-s,стоит циркулярная переносная пила на расстоянии 30 метров от основного контура заземления,ноль после УЗО прикручен на металлический корпус пилы,если пилу ставим на почву,то УЗО в вводном щите срабатывает.что можно сделать?
спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.