#810215

Понял, спасибо за советы.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

vr_1975 написал :
Именно так и сделал. Облудил и спаял. Имеет смысл переделать?

Да. Под прижимом в клеммнике не должно быть мягкого припоя.
Например, скрутить провода не до конца, оставив за скруткой необлуженные концы, сложенные плоско-параллельно под последующий зажим в клеммник.
Можно открутить виток от имеющейся скрутки (заодно проверится качество пайки - при разрывании качественно спаянной скрутки разрушение идет по припою, при этом на проводе остается матовый слой припоя), перепаять скрутку, а с концов перед зажимом в клеммник соскоблить припой. Если у Вас пайка без скрутки (тогда должен быть бандаж) - просто соскоблить припой с зажимаемого в клеммник участка (в направлении прижима, по бокам совершенно не обязательно).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vr_1975 написал :
Знать бы, как выглядит.))

Обычный плоскопружинный зажим. Наберите в Яндексе - там вам всю правду расскажут.
Вот фотографию нашел.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Знать бы, как выглядит.))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vr_1975 написал :
Имеет смысл переделать?

Попробуйте воспользоваться клеммами WAGO 773-173 3х(2,5-6,0).

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Ак-47 написал :
надеюсь, что в клеммник зажаты не спаянные или облуженные концы проводов

Именно так и сделал. Облудил и спаял. Имеет смысл переделать?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Ak-47 написал :
1кв.мм. сечения проводника способен провести 10А тока,

Так считать нельзя. Это эмпирическое правило "работает" в узком диапазоне сечений и условий прокладки.
Например, при сечении 16 мм2 допустимый ток 100А, и это на воздухе, а при прокладке в трубе еще меньше.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами определяется по таблице 1.3.4 ПУЭ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

vr_1975 написал :
через клеммник, предварительно спаяв провода

Очень надеюсь, что в клеммник зажаты не спаянные или облуженные концы проводов, иначе велик риск "выгорания" клеммника из-за ухудшения контакта вследствие "текучести" припоя.

vr_1975 написал :
К ней через клеммник я подключил параллельно на 4-ку и варочную панель (заявлено 7Квт) и духовку (3.6Квт). По идее, если я все это включу на максимум, то у меня автомат должен сработать и прекратить это безобразие. Я, в принципе, попробовал так и сделать, но ничего не произошло, все приборы продолжали работать.

АВ на 32А по нормативам должен сработать при токе 46,4А в течение часа. У Вас ток был около 48А, если бы Вы подождали минут 20-40 аввтомат скорее всего сработал бы. Заодно за это время и провод 6мм2 успел бы заметно нагреться (в рамках допустимого). Если бы АВ не сработал в течение часа - тогда однозначно под замену.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Спасибо за ответы. Ak-47, розеток у меня нет, про клеммники понял, но ничего кроме обычных пластмассовых в тот момент не нашел. Может, не очень усердно искал. Еще, не очень понятно, какие дополнительно автоматы ставить, как советуете. От щитка (от автомата на 32А) идет 6-ка. И без всяких розеток доходит до кухни. К ней через клеммник я подключил параллельно на 4-ку и варочную панель (заявлено 7Квт) и духовку (3.6Квт). По идее, если я все это включу на максимум, то у меня автомат должен сработать и прекратить это безобразие. Я, в принципе, попробовал так и сделать, но ничего не произошло, все приборы продолжали работать. Вот я и переживаю, нет ли проблемы ,что после 6-ки стоят параллельно 4-ки, но уже понял, что это нестрашно. Но с дополнительными автоматами неясно, если на щитке всего 32, ведь нельзя же на варочную панель ставить еще один автомат меньше номиналом.
avmal, духовка ничем не комплектуется, там просто клеммы с винтами, куда 4-ка спокойно садится, а вот про 6-ку не уверен.

если проводка из меди то ничем не чревато.
1кв.мм. сечения проводника способен провести 10А тока, следовательно у вас автомат расчинан на 32, а проводка после клемника на 40 да и то что бы пожечь такую надо суметь.
дело еще в другом, желательно если у вас розетки стоят, они как правило расчитаны на ток от 10 до 16 А, следовательно проводка выдержит а вот розетка может поплавится.

разводя проводку клемниками следует обратить внимание на качество прижима, если будет коротить место контакта будет перегреваться, что не пожаробезопасно.
дешевые клемника из полиэтилена не следует использовть , т.е. даже при перегреве соединения полиэтилен плавится что вызовет КЗ.

желательно на каждую ветку ставить свой автомат.

Лучше на эту 6км.мм поставить еще 2 автомата по току смотрите сами на сколько расчитана каждая ветка. сумма не должна быть больше 32.

Вероятно, духовка была без шнурка или шнурок шёл от клемника ... Если так, то проблем не будет.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vr_1975 написал :
есть ли в моем подключении какие-нибудь риски в смысле безопасности?

В смысле безопасности нет, только не совсем понятно как вы духовку подключили, которая обычно комплектуется шнуром с вилкой? Плюнули на гарантию и обкусили вилку? Или ухитрились четверку в розетку зарядить? Если так, то не думаю, что клеммам розетки это понравится.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Из стены торчит три провода (фаза, ноль, земля), 6мм2, при этом автомат на щитке, от которого идет фаза - на 32А. Я подключил духовку и варочную поверхность к этому проводу проводом 4мм2 через клеммник, предварительно спаяв провода, которые расходятся на два этих прибора. Чем чревато такое соединение? Я так понял, что по идее, надо было подключать проводом 6мм2, либо, в случае более тонкого провода, ставить соответствующий автомат. Но у меня в щитке провод 6мм2 защищен автоматом на 32, который, вроде, и для 4мм2 годится. Подскажите, есть ли в моем подключении какие-нибудь риски в смысле безопасности?