#811463

Берем, скажем, автомат типа B на 16А/30мА. Будет ли он работать при напряжениях, меньших 220В, и какой нижний предел? Скажем 2В, 30А - сработает?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Georg III написал :
Берем, скажем, автомат типа B на 16А/30мА

К сожалению вы такой автомат нигде не возьмете. Если только дифференциальный.

Georg III написал :
Будет ли он работать при напряжениях, меньших 220В

Автомат срабатывает не от напряжения, а от тока.

2avmal
Ночью писал, когда спать надо. Я имел ввиду, хватит ли мощности для магнитного расцепителя физически разомкнуть контакт при 2В и 15А?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Georg III Автомат даже не догадывается о том, какое напряжение между тем проводом в котором он установлен и каким-то там еще (нулем, "землей", другой фазой и т.д.). Он срабатывает от протекающего через него тока. Ток достиг определенной величины - АВ сработал.

Другое дело, что автомат обладает определенным сопротивлением, плюс сопротивление клемм, проводов и т.д. В итоге может получиться, что при малом напряжении ток КЗ может оказаться сравнительно небольшим. Например, суммарное сопротивление элементов линии 0,1 Ом, напряжение 2 В => ТКЗ составит всего 20А. Автомат на 16А при таком токе будет срабатывать (прогреваться биметалл) довольно долго. Но это не вина автомата и не его зависимость от напряжения. Просто такой фактический ток в цепи.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если же говорить о дифавтоматах и УЗО, то электромеханические устройства также срабатывают от протекающего тока независимо от напряжения, в том числе и при нулевом напряжении (когда ток течет только через один полюс, а другой (другие) даже не подключен. Единственный момент - кнопка ТЕСТ перестанет работать при напряжении ниже некоторого порога. В остальном же функциональность полностью сохраняется.
Другое дело электронные устройства - для их работоспособности напряжение должно находиться в определенных рамках.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2Kamikaze
Это все понятно. Но ведь чтобы физически разомкнуть контакты требуется какая-то мощность, верно? Как я понимаю, контакт размыкается за счет тока в катушке, возникающего вследствие протекания лестричества по проводнику, проходящему внутри этой катушки.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Georg III написал :
хватит ли мощности для магнитного расцепителя физически разомкнуть контакт при...

А расцепителю и не надо размыкать контакты, ему нужно только сбросить защелочку, после чего механизм свободного расцепления разомкнет контакты за счет энергии пружины.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
ему нужно только сбросить защелочку

Ну хорошо Сколько сбрасыватель защелочки потребляет? Скажем, при 1В и 25мА сработает?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Georg III написал :
Сколько сбрасыватель защелочки потребляет?

У автомата - доли, может единицы ватт. У УЗО - милливатты, а то и того меньше.

Georg III написал :
Скажем, при 1В и 25мА сработает?

Мы все-таки о чем? Об АВ или УЗО? Если УЗО, то на 10 или 30мА? Если на 10мА - то гарантированно сработает. Если на 30мА - то имеет право не сработать, т.к. ток меньше уставки. Но при 0,1В и 31мА - сработает.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Георг, а что за востребованность в столь низких значениях? Если в этом есть насущная необходимость, то проведите опыты, т.к. ни один производитель НВА этой категории не тестирует АВ в этих режимах. ИМХО

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Kamikaze написал :
Мы все-таки о чем?

Я все о защелочке. Номиналы автоматов (УЗО) оставим в покое.
Ключевое слово - ватты 1В и 25мА дают 0,025Вт. Причем, это мощность тока в проводнике, а не в катушке. Хватит такой мощности для сброса защелочки? Вот я о чем.

Kamikaze написал :
У автомата - доли, может единицы ватт

Как я понял, эта величина не нормируется?

sergey_sav написал :
Георг, а что за востребованность в столь низких значениях?

На днях выложу картинку с объяснением

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Georg III написал :
Как я понял, эта величина не нормируется?

Нормируется максимальная потребляемая мощность на полюс при номинальном токе.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

. Выходит, что расцепителю УЗО хватает десятков микроватт.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.