Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#812274

Канализация кроме внутрянки устроена так, как показано на рисунке. Вопрос такой - как все это должно вентилироваться? Вариант А - ставлю "грибки" 1 и 2 как показано на рисунке. Будет ли в такой случае обеспечен нормальный режим работы? Если да - то какой направление движения воздуха ожидать? Вариант Б - в точке 3 ставиться клапан, чтобы при спуске в туалете происходил забор воздуха через него. В нормальном положении - он закрыт. От стояка на крышу в таком случае можно отказать? Или есть вариант В? Подскажите. Спасибо!

Kotelev написал :
Будет ли в такой случае обеспечен нормальный режим работы?

... будет

Kotelev написал :
какой направление движения воздуха ожидать?

...разумеется снизу вверх от второго к первому, но еще корективы внесут не плотности крышек септика и колектора

Kotelev написал :
Вариант Б - в точке 3 ставиться клапан, чтобы при спуске в туалете происходил забор воздуха через него.

...это все лишнее ..клапана ставят, когда нет возможности тянуть естественную вентиляцию

Спасибо за ответ. Еще есть вопрос - какой уклон должен быть лежака для нормально работы системы. Диаметр 110 мм. Уклона в 3-4 градуса достаточно будет?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

Инструкция по монтажу канализации

Kotelev написал :
Уклона в 3-4 градуса достаточно будет?

..более чем достаточно
Еще тут есть инфа

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

Kotelev написал :
Вопрос такой - как все это должно вентилироваться?

А зачем это всё должно вентилироваться? У меня это всё примерно как у вас, только без 1,2 и 3.
Наличие подобных вытяжек будет отравлять запахами воздух во дворе.

НиколайР написал :
зачем это всё должно вентилироваться?

Хех Вы ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Прочтите литературу по канализации

НиколайР написал :
Наличие подобных вытяжек будет отравлять запахами воздух во дворе.

Вы знаете хоть один пример такого отравления?

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

Я просто живу в доме, в котором с 1953 г. подобная система не вентилировалась. Но читать любую литературу полезно, согласен.
Примеры отравления воздуха запахами фекалий не фиксируются, к сожалению, органами власти. Поэтому официальных примеров нет. Так... дермецом попахивает себе и соседям.

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

Я не то, что умничаю. Я здесь на форуме, чтобы не учить кого-нибудь, а самому поучиться. Поэтому, что не понятно спрашиваю.

C2h5-OH написал :
Инструкция по монтажу канализации

Палецкий написал :
Еще тут есть инфа

Спасибо за помощь и за ссылки. Выяснил, все что требовалось.

Палецкий написал :
ех Вы ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Прочтите литературу по канализации

Я сейчас живу в квартире в 2-х этажном доме, так все канализационные стояки выходят на верх и чуть ниже вентканалов.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

Палецкий написал :
более чем достаточно

а это противопоказанно- произойдет расслоение стоков.

C2h5-OH написал :
а это противопоказанно- произойдет расслоение стоков.

...я ж и говорю, более, чем достаточно ..должно быть 2-3гр

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр.
При большем уклоне возможно расслоение стока. Самоочищение трубопровода
затруднено

щаз посмотрю сколько будет тангенс. 2 градуса.

C2h5-OH написал :
щаз посмотрю сколько будет 2 градуса.

..это на метровой длине 2см по вертикали

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

Палецкий написал :
это на метровой длине 2см по вертикали

это 2 % а не градуса.
....

Мне, как инженеру-дорожнику, уклон понятнее в промилях - 1 промиля это уклон 1 метр на 1000 метров или проще говоря, 1 промиля это 0,1% уклона.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

2 градуса- 3 см уклона
3 ==== 5 см.
2 см на метр-1,15 гр. так сказал калькурятор

C2h5-OH написал :
2 градуса- 3 см уклона

На 1 метре? Или я ошибся в подсчетах?

P.S. Тут недавно звоню в абонслужбу наших коммунальников с вопросом - Сколько в 1 м.куб. воды литров. Ответ очень удивил - 10 000 литров

Фактически, можно рассматривать дом как одноэтажный, так как канализация будет только на первом этаже? В этом случае вентиляцию можно вообще не делать, а ограничиться прочисткой. Но ссылку сейчас не дам - видел и в нормах и в экзаменационных билетах для студентов, поэтому за рекомендацию ручаюсь.

Kotelev написал :
Мне, как инженеру-дорожнику, уклон понятнее в промилях

Как в промилях? В промилях ведь алкоголь меряют!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Leonid53 написал :
В этом случае вентиляцию можно вообще не делать, а ограничиться прочисткой.

я бы не стал - вода будет зависать в трубах и гидрозатворы срывать...

Палецкий написал :
Как в промилях? В промилях ведь алкоголь меряют!