Уважаенмые электрики,подскажите какого сичения должны быть провода на насос.станцию 1100W,на водоногревательный бочек мощностью 1200W,и кабина душевая.И нужно ли тянуть отдельный шнур для тогоко потребления?
ВВГ-провод, УЗО- коробочка типа автомата, только бОльшего размера, устройство защитного отлючения.
Тянуть не надо, если на входе автомат на 16А и УЗО стоИт. Короче- зеземление в доме есть? Всё подключали когда-то? Или всё старое?
На входе в дом стоит автомат (советский или еще раньше) но больше чем на 16А.Вот думаю прям от этого автомата протянуть отдельную линию для всего этого.А зачем ставить УЗО если стоит автомат?Он ведь по идее сам вырубает всю электрику при неполадках и перепадах напряжения.
2Zdraff Дайте описание объекта: квартира (новострой, старострой; наличие электроплит) или частный дом. Наличие заземления и прочее, что известно по электрике.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Дом дачный керпич.Проводка по всему дому плетенка.К входу в дом идут провода алюминевые без изоляции где то 6 квадратов.После входа в дом и дет провод около трех квадратов который заходит в автомат.От автомата идет дальше провод алюминевый который заходит в щетчик.Из щетчика выходит провод от которого пашла вся разводка по дому.Похабно конечно...Ну примерно так...
Zdraff написал :
1100W,на водоногревательный бочек мощностью 1200W,и кабина душевая.И нужно ли тянуть отдельный шнур для тогоко потребления?
Zdraff написал :
К входу в дом идут провода алюминевые без изоляции где то 6 квадратов.После входа в дом и дет провод около трех квадратов который заходит в автомат.От автомата идет дальше провод алюминевый который заходит в щетчик.Из щетчика выходит провод от которого пашла вся разводка по дому
Надо бы начинать с реконструкции всей проводки... Что насосная станция, что водогрей, в обязательном порядке заземления требуют.
Zdraff написал :
А какой мне автомат поставить на входе в дом?
Строго говоря - зависит от разрешенной Вам по договору электроснабжения мощностью.
Во всяком случае, не больше, чем на 32А, исходя из сечения проводов ввода.
А на какой ток стоит сейчас?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Zdraff написал :
Если входные провода алюминий можно ли их на медный перевести(соединить)?
Оптимальным видится переход алюминий-медь на вводном (пломбируемом) автомате: пришел Ал., ушла медь.
Можно было бы соединить, например, "орехами", однако энергосбыт не приемлет каких-либо соединений в проводах перед счетчиком, т.к. это открывает возможность хищения электроэнергии, хотя, если соединение выполнено на улице, это часто допускается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Дык разве в теме (сверху) где "Опции темы" у Вас нет пункта "сделать важной" или что-то типа того, на крайняк если тут модерам такого не присваивают стукните Админу
2Kamikaze А есть что нибудь попроще этой смазки (чтонибудь другое)? а то унас в магазинах токого названия и не слышали...Проводку в душевую хочу сделать так:на входе в дом поставлю автомат,от него пойдет одна пара проводов на дом,и еще от этого автомата нужно сделать еще одну линию на душевую.И вопрос:нужно ли ставить распаечную коробку после автомата или просто можно эту линию от того же автомата запитать?И можно ли узо поставить одно на весь дом а уже от некго повести линию на душевую и поставить автомат?
Zdraff написал :
А есть что нибудь попроще этой смазки (чтонибудь другое)?
Можно и Литола набить.
Zdraff написал :
И можно ли узо поставить одно на весь дом а уже от некго повести линию на душевую и поставить автомат?
Можно, но будет определенное неудобство в том, что при утечке на любой линии будет отключаться весь дом.
Zdraff написал :
.Проводку в душевую хочу сделать так:на входе в дом поставлю автомат,от него пойдет одна пара проводов на дом,и еще от этого автомата нужно сделать еще одну линию на душевую.И вопрос:нужно ли ставить распаечную коробку после автомата или просто можно эту линию от того же автомата запитать?
вот тут в постах 24, 25 я изобразил оптимально-минимальные схемки разводки. Ненужное зачеркнуть, нужное дорисовать . Распаечные коробки не требуются, все коммутируется в щитке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Kamikaze схемы более чем понятные,спосибо.Если не трудно можно схему как в моем случае все должно выглядеть?Просто у меня это все будет делать человек по образованию электрик 5го разряда а по професии водитель.