Предстоит ремонт в однушке.
Нарисовал схему щитка, как я ее себе представляю (до этого электрикой не занимался), хотелось бы услышать замечания от гуру. Прошу сильно не пинать если есть явные ошибки :-)
УЗО 32А и 16А 30мА надо заменить на 40А и 25мА соответственно, а розетки и освещение санузла разделить, использовав кабель 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Для этого достаточно после УЗО 16А 10мА включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет.
63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено (это уже трехфазка должна быть) обычно
10кВт, а это входной 50А. УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть,
у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую
безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).
ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма кроме ванны в ване нужно на 10ма потому как это комната повышенной опасности а в Вашем чертеже при утечке будут срабатывать два узо одновременно и еще вводной лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва
filvik написал :
63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено
Мощность ограничивают в этажном щите, а не в квартирном.
filvik написал :
УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть,
у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую
безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).
Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.
viktor1077 написал :
ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма
"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.
viktor1077 написал :
лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва
Денег, как минимум, в полтора раза больше на дифф уйдет.
avmal написал :
"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.
замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...
Да, ввод защищает АВ, стоящий в этажном щите, поскольку ввод идет именно оттуда. Для защиты именно ввода от утечек ставится и "противопожарное" УЗО в этажном щите.
dinamit007 написал :
замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще...
Не надо по ночам фазу с РЕ заыкать - для этого день есть, если руки чешутся.
dmitry75 написал :
хотелось бы услышать замечания от гуру.
Зачот, я такие щиты на трешки ставил. :-)
По оптимизации пространства - автомат C16+УЗО можно на диф заменить - одно место будет свободно. На 32А дифов кажется нету.
avmal написал :
Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.
А он всегда есть и его надо использовать для повышения безопасности.
dinamit007 написал :
замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...
"Кто-нибудь" у Вас что часто бывает, или Вы с трудом ориентируетесь в чужой квартире.
У одного УЗО есть еще достоинство ,по воплям можно сразу определить включение какого устройства вызвало сработку. (подмечено на практике).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.