Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#813964

Всем добрый день!

Предстоит ремонт в однушке.
Нарисовал схему щитка, как я ее себе представляю (до этого электрикой не занимался), хотелось бы услышать замечания от гуру. Прошу сильно не пинать если есть явные ошибки :-)

Заранее спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dmitry75 написал :
хотелось бы услышать замечания

УЗО 32А и 16А 30мА надо заменить на 40А и 25мА соответственно, а розетки и освещение санузла разделить, использовав кабель 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Для этого достаточно после УЗО 16А 10мА включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет.

avmal написал :
а розетки и освещение санузла разделить

не подскажете почему?

avmal написал :
включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет

достаточно ли будет 10А для стиральной машины?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dmitry75 написал :
не подскажете почему?

Чтобы вести освещение жилой 1,5 квадрата - не любой светильник позволит подключить к себе сечение 2,5.

dmitry75 написал :
достаточно ли будет 10А для стиральной машины?

Мое мнение - да.

Спасибо.
И еще - планирую вести все проводом NYM, обязательно ли вести его в гофре, в частности в стяжке?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dmitry75 написал :
планирую вести все проводом NYM, обязательно ли вести его в гофре, в частности в стяжке?

Нет.

Регистрация: 29.10.2005 Воронеж Сообщений: 45

Может свет в лоджии перевесить на УЗО 10мА?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

cvc написал :
Может свет в лоджии перевесить на УЗО 10мА?

Думаю, что в этом нет особой необходимости, да, и, география квартиры, подозреваю, вносит затруднения в этот маневр.

dmitry75 написал :
хотелось бы услышать замечания

63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено (это уже трехфазка должна быть) обычно
10кВт, а это входной 50А. УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть,
у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую
безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).

filvik написал :
63А на входе явно много

63А на входе уже стоял изначально, это не я придумал.

filvik написал :
УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть,
у Вас уже есть 63А на 30мА

они защищают разные группы

dmitry75 написал :
63А на входе уже стоял изначально, это не я придумал.

Автоматов у Вас было явно меньше и 63А играл роль рубильника.

dmitry75 написал :
они защищают разные группы

Смысла нет это-же УЗО.

ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма кроме ванны в ване нужно на 10ма потому как это комната повышенной опасности а в Вашем чертеже при утечке будут срабатывать два узо одновременно и еще вводной лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва

2viktor1077
На схеме нет последовательно соединенных узо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено

Мощность ограничивают в этажном щите, а не в квартирном.

filvik написал :
УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть,
у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую
безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).

Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.

viktor1077 написал :
ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма

"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.

viktor1077 написал :
лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва

Денег, как минимум, в полтора раза больше на дифф уйдет.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.

замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
а ввод имхо защищает АВ...

Да, ввод защищает АВ, стоящий в этажном щите, поскольку ввод идет именно оттуда. Для защиты именно ввода от утечек ставится и "противопожарное" УЗО в этажном щите.

dinamit007 написал :
замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще...

Не надо по ночам фазу с РЕ заыкать - для этого день есть, если руки чешутся.

avmal написал :
Сообщение от dmitry75
достаточно ли будет 10А для стиральной машины?

Мое мнение - да.

Не всегда. Моя по паспорту 13А макс кушает.

dmitry75 написал :
хотелось бы услышать замечания от гуру.

Зачот, я такие щиты на трешки ставил. :-)
По оптимизации пространства - автомат C16+УЗО можно на диф заменить - одно место будет свободно. На 32А дифов кажется нету.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sonic написал :
На 32А дифов кажется нету.

Есть.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Sonic написал :
По оптимизации пространства - автомат C16+УЗО можно на диф заменить - одно место будет свободно.

не всегда - у мена диф энергомера С25 (от таджиков на ВВГ 3х2,5) 30мА - четырёхмодульный

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
у мена диф энергомера С25 (от таджиков

Это не от таджиков, а от Ставрополя и Молдовы.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
Это не от таджиков, а от Ставрополя и Молдовы.

в смысле от застройщика

avmal написал :
Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.

А он всегда есть и его надо использовать для повышения безопасности.

dinamit007 написал :
замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...

"Кто-нибудь" у Вас что часто бывает, или Вы с трудом ориентируетесь в чужой квартире.
У одного УЗО есть еще достоинство ,по воплям можно сразу определить включение какого устройства вызвало сработку. (подмечено на практике).