Только что проводил переключение проводки в магазине и обнаружил капли на проводах.
Похоже на силиконовое масло. Выяснил, что все это вытекло из кабеля NYM, т.к. кабель из-под потолка спускается в щиток освещения.
Выделилось со всех кабелей по три-четыре крупных капли - почти как вода, но потрогал - масло.
Может из-за жары вытекло?
Проводка смонтирована 6 лет назад - ранее такого не замечал.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

такое бывает, вроде ничего страшного, кабель случаем не Конкорд?

Все нормально. Так и должно быть.

Андрёй написал :
Только что проводил переключение проводки в магазине и обнаружил капли на проводах.

Я замечал только осыпание мела,может она (мелонаполненная резина) впитывает влагу?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

mww08 написал :
Все нормально. Так и должно быть.

И откуда в NYM масло?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Шихаэль Мума написал :
И откуда в NYM масло?

кашу маслом не испортишь...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

юра Т написал :
кашу маслом

В смысле, "мелконаполненная резиновая смесь" промаслена? Ну, может быть, х.з...

Писали тут уже много об этом. У меня Конкордовский тоже плачет

В следующий раз посмотрю марку производителя кабеля.
Главное 3х1.5 и 5х1.5 капали. Последний имеет шнурок посередине - так он вообще маслом пропитался.
Магазин не продуктовый.
Еще заметил, что силовые провода 3х2.5 сначала спускаются ниже шитка и заходят снизу, а не как освещение - сверху.
Так вот у силовых масла не было.
Видимо по вертикальному кабелю стекало и выделилось.

Гидрофобное заполнение.

Применяется в кабелях связи ТППэЗП.
Чтоб в силовых кабелях да ещё внутренней прокладки ещё не слышал.
При повреждении кабеля не дает водичке проникнуть в кабель.


Еще заметил, что силовые провода 3х2.5 сначала спускаются ниже шитка и заходят снизу, а не как освещение - сверху.
Так вот у силовых масла не было.
Видимо по вертикальному кабелю стекало и выделилось.

Не исключаю смех в ответ, но осмелюсь предположить. что это ЧУДО. Как на иконах
Как вам моя версия?????
Сразу предупреждаю, еще не пил, только налил, после трудовой субботы имею право. Совсем немного
PROST

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Рискну предположить, что этажом выше Аннушка пролила масло...

lahr написал :
Как вам моя версия?????

А Вам моя? (Не пил и не пью)

Честно говоря , мне уже все версии нравятся. Я даже допускаю. что сакашвили инопланетянин, и 3 война в полном разгаре. Простой народ правда жалко. Куражатся козлы от безделья, а народы отдуваются. Пора-бы уже всех их вместе /всех/ на луну отправить Интересно даже. Размножатся они там или без мужиков перемрут В смысле трудяг.....

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Asst написал :
Гидрофобное заполнение.

нет, там именно масло, причем довольно чистое и жиденькое, а гидрофоб он густой

Очень хочу знать - чьего производства этот кабель?
Течет с него литрами...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Андрёй написал :
чьего производства этот кабель?

Кроме маркировки марки и сечения на оболочке должна быть ещё и маркировка производителя.

Конкорд (К-136)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

можно по гарантии сдать. были прецеденты.

sergey_sav написал :
Конкорд (К-136)

я сперва тоже на него подумал,смутил регион,мож его туда не возят

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
смутил регион,мож его туда не возят

Чем дешевле кабель, тем дальше его везут, чтобы компенсировать транспорт.

"Конкорд ООО «Конкорд», г. Смоленск К 136 — "
Хочу быть NYM ... В черную книжку красного цвета.
2 Андрёй
Местные производители чем занимаютсься:
НИКИ НИКИ г. Томск с ОП, г. Томск К 73 белый, белый, белый
Сибкабель ЗАО «Сибкабель», г. Томск К 56 белый
Сибтехагро ЗАО МО «Сибтехагро», г. Томск К 63 серый, серый, серый
Эмальпровод ООО «Завод Эмальпровод» г. Томск К 06 голубой, голубой, голубой
ООО "Томскабель" (из сертиката ниже) -жалоб нет

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Андрёй написал :
чьего производства этот кабель?

а сколько ему лет? последние Конкордовские NYMы вполне достойные попадались...

юра Т написал :
а сколько ему лет?

4-5 лет.

ПPOPAБ написал :
Местные производители чем занимаютсься:

Делают и не плохо!
Теперь ставлю только Томсккабель, проверен, хоть и толще немного по внешнемй диаметру.

ПPOPAБ написал :
ООО "Томскабель" (из сертиката ниже) -жалоб нет

несмотря на старательный развал местной властью всех предприятий, "Сибкабель" все-таки еще неплохие изделия выпускает.

KSM_EL написал :
несмотря на старательный развал местной властью всех предприятий,

Простите за любопытство.
Это физически разные заводы ? Или только на бумаге , а производство одно?

2ПPOPAБ Разные

При чем сильно разные. Сибкабель в почете, но его NYM не видел еще. Или не выпускают, или не продают в Томске.

Большое спасибо, теперь точно надо иметь книжицу, куда записывать таких производителей.

ПPOPAБ написал :
Сибкабель ЗАО «Сибкабель», г. Томск К 56 белый

Если не секрет - откуда цифирки в коде производителя? Где почитать?

Андрёй написал :
Если не секрет - откуда цифирки в коде производителя? Где почитать?

Нити опознавательные и кодовые обозначения кабельных предприятий

Ещё:

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

следовательно любой кабель, который без опозновательных маркировок считаем совсем уж откровенным гуном и забиваем на него... я не имею ввиду импорт.

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

2greg111 а если нет уверенности, что это импорт, забиваем еще больше.

З.Ы. Китай - тоже импорт.

Андрёй написал :
Течет с него литрами...

не понял, а что течет-то, может годрофоб.......................?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ну на кетай однозначно забиваем. хотя их силовые провода я видел только на шнурах к бра и комп. питания.

greg111 написал :
следовательно любой кабель, который без опозновательных маркировок считаем совсем уж откровенным гуном и забиваем на него... я не имею ввиду импорт.

Часто качественный и сертифицированный кабель, имеет опознавательные знаки и сопроводительную документацию лишь на барабане. Оставшиеся "кусочки" (иногда около сотни метров) используют на жилье или соцкультбыте...

Asst написал :
а что течет-то

Типа масло какое-то силиконовое. Все стены по нескольку раз под розетками и выключателями перекрашены. В щитке регулярно, как росу, снимаю с торцов кабелей. Надоело, накипело.

Андрёй написал :
Надоело, накипело.

ведь есть такой прекрасный кабель ВВГ во всех вариациях, нет, по модному хоцца, НЮМ,НЮХ,ХЮХ,ПЮХ.
Не понимаю...

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

купил сегодня ВВГ 5х6 (К-136).
замерил толщину жилы - 2.6мм
не хватает немного, но для моих задач нормально )

mazai999 написал :
замерил толщину жилы - 2.6мм

А если поточнее?
Обычно жила 2.65мм, если штангелем мерить.

аматор1 написал :
Не понимаю...

ВВГ надобно еще в гофру запихивать, при кладке за подвесным потолком.
NYM же просто на своих подвесах и все. Возни меньше и при изменениях и при обслуживании - все видно и сразу.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

Андрёй написал :
А если поточнее?
Обычно жила 2.65мм, если штангелем мерить.

может я забыл как мерять или со зрением беда, но у меня что-то между 2.60 и 2.65 получается, ну пусть будет 2.63 )))

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Андрёй написал :
ВВГ надобно еще в гофру запихивать, при кладке за подвесным потолком.
NYM же просто на своих подвесах и все.

откуда Вы это взяли? и что за хитрые "свои подвесы"?

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

юра Т написал :
и что за хитрые "свои подвесы"?

Феном по внешней изоляции - сам прикипит.

юра Т написал :
откуда Вы это взяли? и что за хитрые "свои подвесы"?

Я уже и не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Кабель должен крепиться к потолку самостоятельно, подвешивать его за подвесы подвесного потолка запрещено.

mazai999 написал :
у меня что-то между 2.60 и 2.65 получается, ну пусть будет 2.63 )))

Это и есть норма.

Андрёй написал :
не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.

Тяжело вспоминать то, чего не было....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД

А при одиночной прокладке любой ВВГ или NYM тоже НГ ...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

только одиночная она не всегда.

avmal написал :
А при одиночной прокладке любой ВВГ или NYM тоже НГ ...

В смысле? Объясните чайнику))

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Андрёй написал :
а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.

откуда вдруг тройная изоляция? там всего лишь заполнитель, который в данном конкретном случае доставляет массу хлопот...

greg111 написал :
за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.

Т.е. ВВГ-НГ можно без гофры?
NYM имеет литеру НГ?

Андрёй написал :
NYM имеет литеру НГ?

NYM есть с литерой нг-LS.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
NYM есть с литерой нг-LS.

Я спросил чтобы убедиться.
Кабель NYM бывает только НГ, т.к. это его конструкция.

Андрёй написал :
Кабель NYM бывает только НГ, т.к. это его конструкция.

абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!! ВВГ, НЮМ, НУМ, ПУНП, ПВС, ШВВП и т.п. и т.д. хоть при одиночной прокладке хоть при "жгутом" в случае перегрева кабеля запредельной нагрузкой и не сработке защитного аппарата (продолжении протекания тока) будут гореть, один быстрее, другой несколько медленнее, у одного дымовыделение ядовитых веществ больше у других меньше , не говоря уже о пожаре возникшем не по причине КЗ в проводке

greg111 написал :
за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.

greg111 написал :
только одиночная она не всегда.

ха, это по вашему получается разнос в три четыре метра - гофру давай ?

аматор1 написал :
абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!!

А кто-то спорит?
Просто есть норматив и с индексом НГ как раз этот норматив выполняют.

Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
А NYM сдаем хоть один, хоть пучком без проблем. Правда последнее время вместо требования заземления подвесного потолка требуют ставить УЗО. Нам это на руку, т.к. увеличивает стоимость и, как следствие, наш доход.

Андрёй написал :
А NYM сдаем хоть один, хоть пучком без проблем.

Значит, просто везёт, ибо просто NYM не допускает прокладки пучком. А то, что Вы считаете его весь НГ, то это просто заблуждение... глубокое.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
разнос в три четыре метра - гофру давай

я имею ввиду не разнос а пучками. два кабеля под один крепёж это уже пучёк? редко когда они в таком положении не соприкасаются.

sergey_sav написал :
ибо просто NYM не допускает прокладки пучком

А можете развить тему?
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.
Вот LS он бывает дополнительно.

Андрёй написал :
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.

Посмотрите на пожарный сертификат NYM любого производителя и убедитесь, что речь идёт только про одиночную прокладку. Индекс НГ говорит о возможности прокладки пучком, что у ВВГ, что и у NYM.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Андрёй написал :
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.
Вот LS он бывает дополнительно.

Вон оно как, у людей..
Он (NYM) не НГ и не LS -он просто NYM, в котором отродясь опции -не распространения и малодымности включены!

sergey_sav написал :
ибо просто NYM не допускает прокладки пучком. А то, что Вы считаете его весь НГ, то это просто заблуждение... глубокое.

Андрёй написал :
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.

Жесть.. И не на кровле! "Нормативчик" в студию!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
Он (NYM) не НГ и не LS -он просто NYM, в котором отродясь опции -не распространения и малодымности

странно. отчего тогда в прайсах и каталогах есть просто НУМ, есть НУМ-нг, НУМ-нг-ls?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
отчего тогда в прайсах и каталогах есть просто НУМ, есть НУМ-нг, НУМ-нг-ls?

NYM-нг что-то нигде не встречал - есть только NYM и есть NYM-нг-ls.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2avmal я встречал
раз

Волшебное слово:

greg111 написал :
в прайсах и каталогах

продавцы в меру сил и возможностей - продвигая свой товар..: Напишут еще и не такое.

NYM европейский сразу НГ и Ls.
Кто мог в России, стали его выпускать по временным ТУ на основе ГОСТа на ВВГ и добавочных требований НИИ кабельной промышленности. Называли его кто как хотел NYM, NUM и т.д.
В 2006 году Конкорд получил сертификат на NYM-Нг-Ls.
Это меня и сбило с толку, что типа есть теперь и с индексом Ls.
А потом и ВВГ стали выпускать с требованием исполнения Нг и Ls.
Вот теперь вопрос: А чем ВВГ-Нг-Ls отличается от NYM?

Андрёй написал :
А чем ВВГ-Нг-Ls отличается от NYM?

Тем, что он нг-LS...

Андрёй написал :
NYM европейский сразу НГ и Ls.

И где эта инфа?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот пока что нашел.

sergey_sav написал :
И где эта инфа?

в стандарте на кабель. Поищу и выложу ссылку позже.

Вот тут

косвенно сказано
"Данным кабелем можно заменить следующие типы кабелей: ВВГз, ВВГзнг, ВВГ, ВВГнг"

Андрёй написал :
Вот пока что нашел.

Так про НГ-LS вопроса и не было. Вы же заявили, что

Андрёй написал :
NYM европейский сразу НГ и Ls.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Андрёй написал :
косвенно сказано

Хорошая шутка... Почти норматив...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._