Только что проводил переключение проводки в магазине и обнаружил капли на проводах.
Похоже на силиконовое масло. Выяснил, что все это вытекло из кабеля NYM, т.к. кабель из-под потолка спускается в щиток освещения.
Выделилось со всех кабелей по три-четыре крупных капли - почти как вода, но потрогал - масло.
Может из-за жары вытекло?
Проводка смонтирована 6 лет назад - ранее такого не замечал.
В следующий раз посмотрю марку производителя кабеля.
Главное 3х1.5 и 5х1.5 капали. Последний имеет шнурок посередине - так он вообще маслом пропитался.
Магазин не продуктовый.
Еще заметил, что силовые провода 3х2.5 сначала спускаются ниже шитка и заходят снизу, а не как освещение - сверху.
Так вот у силовых масла не было.
Видимо по вертикальному кабелю стекало и выделилось.
Применяется в кабелях связи ТППэЗП.
Чтоб в силовых кабелях да ещё внутренней прокладки ещё не слышал.
При повреждении кабеля не дает водичке проникнуть в кабель.
Еще заметил, что силовые провода 3х2.5 сначала спускаются ниже шитка и заходят снизу, а не как освещение - сверху.
Так вот у силовых масла не было.
Видимо по вертикальному кабелю стекало и выделилось.
Не исключаю смех в ответ, но осмелюсь предположить. что это ЧУДО. Как на иконах
Как вам моя версия?????
Сразу предупреждаю, еще не пил, только налил, после трудовой субботы имею право. Совсем немного
PROST
Честно говоря , мне уже все версии нравятся. Я даже допускаю. что сакашвили инопланетянин, и 3 война в полном разгаре. Простой народ правда жалко. Куражатся козлы от безделья, а народы отдуваются. Пора-бы уже всех их вместе /всех/ на луну отправить Интересно даже. Размножатся они там или без мужиков перемрут В смысле трудяг.....
"Конкорд ООО «Конкорд», г. Смоленск К 136 — "
Хочу быть NYM ... В черную книжку красного цвета.
2 Андрёй
Местные производители чем занимаютсься:
НИКИ НИКИ г. Томск с ОП, г. Томск К 73 белый, белый, белый
Сибкабель ЗАО «Сибкабель», г. Томск К 56 белый
Сибтехагро ЗАО МО «Сибтехагро», г. Томск К 63 серый, серый, серый
Эмальпровод ООО «Завод Эмальпровод» г. Томск К 06 голубой, голубой, голубой
ООО "Томскабель" (из сертиката ниже) -жалоб нет
greg111 написал :
следовательно любой кабель, который без опозновательных маркировок считаем совсем уж откровенным гуном и забиваем на него... я не имею ввиду импорт.
Часто качественный и сертифицированный кабель, имеет опознавательные знаки и сопроводительную документацию лишь на барабане. Оставшиеся "кусочки" (иногда около сотни метров) используют на жилье или соцкультбыте...
Типа масло какое-то силиконовое. Все стены по нескольку раз под розетками и выключателями перекрашены. В щитке регулярно, как росу, снимаю с торцов кабелей. Надоело, накипело.
А если поточнее?
Обычно жила 2.65мм, если штангелем мерить.
аматор1 написал :
Не понимаю...
ВВГ надобно еще в гофру запихивать, при кладке за подвесным потолком.
NYM же просто на своих подвесах и все. Возни меньше и при изменениях и при обслуживании - все видно и сразу.
юра Т написал :
откуда Вы это взяли? и что за хитрые "свои подвесы"?
Я уже и не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Кабель должен крепиться к потолку самостоятельно, подвешивать его за подвесы подвесного потолка запрещено.
Андрёй написал :
не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Тяжело вспоминать то, чего не было....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Андрёй написал :
Кабель NYM бывает только НГ, т.к. это его конструкция.
абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!! ВВГ, НЮМ, НУМ, ПУНП, ПВС, ШВВП и т.п. и т.д. хоть при одиночной прокладке хоть при "жгутом" в случае перегрева кабеля запредельной нагрузкой и не сработке защитного аппарата (продолжении протекания тока) будут гореть, один быстрее, другой несколько медленнее, у одного дымовыделение ядовитых веществ больше у других меньше , не говоря уже о пожаре возникшем не по причине КЗ в проводке
greg111 написал :
за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.
greg111 написал :
только одиночная она не всегда.
ха, это по вашему получается разнос в три четыре метра - гофру давай ?
аматор1 написал :
абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!!
А кто-то спорит?
Просто есть норматив и с индексом НГ как раз этот норматив выполняют.
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
А NYM сдаем хоть один, хоть пучком без проблем. Правда последнее время вместо требования заземления подвесного потолка требуют ставить УЗО. Нам это на руку, т.к. увеличивает стоимость и, как следствие, наш доход.
Андрёй написал :
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.
Посмотрите на пожарный сертификат NYM любого производителя и убедитесь, что речь идёт только про одиночную прокладку. Индекс НГ говорит о возможности прокладки пучком, что у ВВГ, что и у NYM.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Андрёй написал :
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.
Вот LS он бывает дополнительно.
Вон оно как, у людей..
Он (NYM) не НГ и не LS -он просто NYM, в котором отродясь опции -не распространения и малодымности включены!
sergey_sav написал :
ибо просто NYM не допускает прокладки пучком. А то, что Вы считаете его весь НГ, то это просто заблуждение... глубокое.
Андрёй написал :
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
NYM европейский сразу НГ и Ls.
Кто мог в России, стали его выпускать по временным ТУ на основе ГОСТа на ВВГ и добавочных требований НИИ кабельной промышленности. Называли его кто как хотел NYM, NUM и т.д.
В 2006 году Конкорд получил сертификат на NYM-Нг-Ls.
Это меня и сбило с толку, что типа есть теперь и с индексом Ls.
А потом и ВВГ стали выпускать с требованием исполнения Нг и Ls.
Вот теперь вопрос: А чем ВВГ-Нг-Ls отличается от NYM?