ПPOPAБ написал :
Сообщение от Андрёй
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
Жесть.. И не на кровле! "Нормативчик" в студию!
Вот ПУЭ 7.1
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Вот Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194)
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
avmal написал :
А "совковый" ВВГнг выдерживает DIN VDE?
"Те же пятна..."
avmal написал :
Для этого его надо хорошо положить, а это означает размотку бухты на приспособе или выглаживание всей строительной длины руками, что занимает много больше времени, чем непосредственно прокладка. В противном случае плоский ВВГ занимает больше места, чем "красивый толстый серый NYM".
Забыли еще про зачистку упомянуть, которая легче, приятней и быстрей. Если делать для себя, как ТС, то, думаю, раз и надолго он справится с долгой возней с ВВГ.
Кстати, можно (только осторожно) размотать и на руках. Только это сложно.
avmal написал :
В противном случае плоский ВВГ занимает больше места, чем "красивый толстый серый NYM".
Int64 написал :
Чем дольше я читаю подобные темы, тем меньше мне нравится красивый толстый серый NYM не выдерживающий никаких DIN VDE, и тем больше нравится простой совковый ВВГнг (причем даже не LS)...
А "совковый" ВВГнг выдерживает DIN VDE?
Int64 написал :
плоский хорошо ложится под штукатурку...
Для этого его надо хорошо положить, а это означает размотку бухты на приспособе или выглаживание всей строительной длины руками, что занимает много больше времени, чем непосредственно прокладка. В противном случае плоский ВВГ занимает больше места, чем "красивый толстый серый NYM".
avmal написал :
Индекс НГ соответствует "неподдерживающий горение", но никак не "не горючий".
А еще точнее - "Не распространяет Горение при прокладке пучками класса ....".
При одиночной прокладке любой нормальный кабель с ПВХ-изоляцией - не поддерживает горение (самозатухает).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Чем дольше я читаю подобные темы, тем меньше мне нравится красивый толстый серый NYM не выдерживающий никаких DIN VDE, и тем больше нравится простой совковый ВВГнг (причем даже не LS)... А плоский хорошо ложится под штукатурку...
Я конечно маленько дотошный и еще раз перезвонил на завод Томсккабель.
Указанная во всей прайсах не поддерживающая горение оболочка NYM ничего общего не имеет с НГ - не горючим.
Отличие в следующем.
НГ не горит даже находясь в пламени.
Не поддерживающий горение горит в пламени, но сразу же гаснет при выносе из него.
Прошу прощения у форумчан за свое упорство.
Позвонил в Томсккабель и переговорил с их инспектором по сертификации. У нее есть стандарт в оригинале. Там не указывается, что кабель NYM является НГ.
Поэтому выражение
Андрёй написал :
NYM европейский сразу НГ и Ls.
я аннулирую и приношу извинения.
Звонить друзьям в Германию не стал, накладно и томским производственникам верю.
Теперь на учебе в Госэнергонадзоре я поспрашиваю про кабели в пучках без гофры (к сожалению это будет только летом).
А то может мы сдаем объекты по привычке. Реально инспектор и не выезжает (по крайней мере я этого не вижу) на объект.
iale написал :
никакого
тема переросла в
Цитата:Сообщение от Андрёй
Кабель NYM (НУМ) (ТУ 3521-009- 05755714-98) соответствует кабелю NYM (стандарт Германии DIN 57250)
вот вот, интересно, стандарт "Германии" DIN 57250 удовлетворит "нашего" инспектора?
Андрёй написал :
Вот тут указано, что оболочка из ПВХ-НГ
ссылаться на отечеств. сайты и рекламные статьи несколько "смешно" - наши "маркетологи" и не такого напишут
Лучше поискать "не наше" описание имп. NYM по VDE 0250-204
sergey_sav написал :
Так что никакой он не аналог ВВГнг.
Этот сертификат вовсе не показатель - там и заявка была на одиночный кабель, видимо так дешевле или качество хромает получать на пучек проводов сертификат.
Вот тут указано, что оболочка из ПВХ-НГ
NYM европейский сразу НГ и Ls.
Кто мог в России, стали его выпускать по временным ТУ на основе ГОСТа на ВВГ и добавочных требований НИИ кабельной промышленности. Называли его кто как хотел NYM, NUM и т.д.
В 2006 году Конкорд получил сертификат на NYM-Нг-Ls.
Это меня и сбило с толку, что типа есть теперь и с индексом Ls.
А потом и ВВГ стали выпускать с требованием исполнения Нг и Ls.
Вот теперь вопрос: А чем ВВГ-Нг-Ls отличается от NYM?
Андрёй написал :
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.
Вот LS он бывает дополнительно.
Вон оно как, у людей..
Он (NYM) не НГ и не LS -он просто NYM, в котором отродясь опции -не распространения и малодымности включены!
sergey_sav написал :
ибо просто NYM не допускает прокладки пучком. А то, что Вы считаете его весь НГ, то это просто заблуждение... глубокое.
Андрёй написал :
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
Андрёй написал :
В определении стандартом этого самого NYM как раз указывается, что он НГ.
Посмотрите на пожарный сертификат NYM любого производителя и убедитесь, что речь идёт только про одиночную прокладку. Индекс НГ говорит о возможности прокладки пучком, что у ВВГ, что и у NYM.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
аматор1 написал :
абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!!
А кто-то спорит?
Просто есть норматив и с индексом НГ как раз этот норматив выполняют.
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
А NYM сдаем хоть один, хоть пучком без проблем. Правда последнее время вместо требования заземления подвесного потолка требуют ставить УЗО. Нам это на руку, т.к. увеличивает стоимость и, как следствие, наш доход.
Андрёй написал :
Кабель NYM бывает только НГ, т.к. это его конструкция.
абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!! ВВГ, НЮМ, НУМ, ПУНП, ПВС, ШВВП и т.п. и т.д. хоть при одиночной прокладке хоть при "жгутом" в случае перегрева кабеля запредельной нагрузкой и не сработке защитного аппарата (продолжении протекания тока) будут гореть, один быстрее, другой несколько медленнее, у одного дымовыделение ядовитых веществ больше у других меньше , не говоря уже о пожаре возникшем не по причине КЗ в проводке
greg111 написал :
за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.
greg111 написал :
только одиночная она не всегда.
ха, это по вашему получается разнос в три четыре метра - гофру давай ?
Андрёй написал :
не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Тяжело вспоминать то, чего не было....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
юра Т написал :
откуда Вы это взяли? и что за хитрые "свои подвесы"?
Я уже и не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Кабель должен крепиться к потолку самостоятельно, подвешивать его за подвесы подвесного потолка запрещено.
А если поточнее?
Обычно жила 2.65мм, если штангелем мерить.
аматор1 написал :
Не понимаю...
ВВГ надобно еще в гофру запихивать, при кладке за подвесным потолком.
NYM же просто на своих подвесах и все. Возни меньше и при изменениях и при обслуживании - все видно и сразу.
Типа масло какое-то силиконовое. Все стены по нескольку раз под розетками и выключателями перекрашены. В щитке регулярно, как росу, снимаю с торцов кабелей. Надоело, накипело.
greg111 написал :
следовательно любой кабель, который без опозновательных маркировок считаем совсем уж откровенным гуном и забиваем на него... я не имею ввиду импорт.
Часто качественный и сертифицированный кабель, имеет опознавательные знаки и сопроводительную документацию лишь на барабане. Оставшиеся "кусочки" (иногда около сотни метров) используют на жилье или соцкультбыте...
"Конкорд ООО «Конкорд», г. Смоленск К 136 — "
Хочу быть NYM ... В черную книжку красного цвета.
2 Андрёй
Местные производители чем занимаютсься:
НИКИ НИКИ г. Томск с ОП, г. Томск К 73 белый, белый, белый
Сибкабель ЗАО «Сибкабель», г. Томск К 56 белый
Сибтехагро ЗАО МО «Сибтехагро», г. Томск К 63 серый, серый, серый
Эмальпровод ООО «Завод Эмальпровод» г. Томск К 06 голубой, голубой, голубой
ООО "Томскабель" (из сертиката ниже) -жалоб нет