менял электропроводку в квартире. кабели ВВГ 3х2,5. соединения в распаячных коробках скруткой с последующей фиксацией "хвоста" клемной колодкой соответствующего диаметра на двух болтах.
проводку до конца не доделал и оставшиеся концы проводов свернул кольцами и подцепил фазу и ноль к старому печному проводу. землю никуда не подсоединял. и на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема? провода новые, покупал в солидных фирмах.
Doc_42 написал :
на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема?
Doc_42 написал :
землю никуда не подсоединял. и на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема?
А в этом и проблема-подсоедините провод(заземлите!)-наводка и уйдет(или уменьшится). Индикатор у Вас чувствительный Телецентра(радиостанции) рядом нет?
Это наводка с фазной жилы на висящую в воздухе третью жилу (из-за паразитной емкости между жилами).
При отсутствии возможности сделать нормальное защитное зануление (в просторечье заземление), третью жилу в розетках НЕ подключают, т.к. если в одном приборе с трехконтактной вилкой фаза пробъет не корпус, то опасный потенциал по третьей жиле проводки распространится по защитным контактам всех розеток.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
спасибо всем кто откликнулся. камень свалился с сердца ) вопрос по соединениям: не противоречит ли нормам способ соединения описанный мною? то есть скрутка с надетой поверх клемной колодкой?