Схема готова, проводка разведена, и тут как-то подозрительно показалось что
2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом. Как принято делать,
P.S. Ввод 3 фазы, 5-проводка.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Двухфазная у вас наверняка варочная панель. защищайте трехфазным АВ, а третью фазу, рабочий ноль и защитный ноль - на духовку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex74 написал :
как-то подозрительно показалось что
2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом.

Это она у вас сегодня двухфазная, а завтра замените на трехфазную, послезавтра на однофазную ... Так и будете автоматы менять. Обычно при трехфазном вводе к плите отводится кабель 5х4 от трехполюсного или четырехполюсного автомата или аналогичных диффов на 30мА.

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

avmal написал :
Это она у вас сегодня двухфазная, а завтра замените на трехфазную, послезавтра на однофазную ... Так и будете автоматы менять. Обычно при трехфазном вводе к плите отводится кабель 5х4 от трехполюсного или четырехполюсного автомата или аналогичных диффов на 30мА.

У меня еще никакой нет
Я так и спроектировал, только давненько уже это было. А теперь вот щиток собирать нужно, и что-то меня это насторожило.
Спасибо что успокоили.