Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
#819460

2Andlit ой. Тут расчет нужен... В жаргоне конструкторов такую лестницу еще называют "кувыркач". Собственно, само определение уже говорит о многом. Прогиб ступени от 100 кг на краю консоли не должен превышать 0.7 мм... Если больше - будет не очень приятно "зыбеть". Можно, конечно, запиндюрить вместо арматуры ступени швеллер №12-14 и залить раствором - тогда и слон пройдет, но вот на основной вопрос с Вашей шлакоблочной стеной, думаю, мало кто решиться ответить. Зла то никто не желает, тут надо расчитывать, учитывая в т.ч. сейсмозону...

Кстати, по СНиПу запрещено устройство консольных ступеней, заделанных в кладку (СНиП II-7-81 стр.14). Такие ступени надо бетонировать совместно с монолитной ж/б стеной...

Хочу сделать в доме консольную лестницу без больцев. Капитальная стена из шлакоблока, кто может подсказать практический опыт? Какой металл, на сколько заглублять, как крепить и т.д.