сегодня походил по магазинам:
Baxi 8 литров расширительный бочок .Хватит на 54 секции чугуна.
ПП Pilsa (прокоментируйте )56 руб 1 метр,экопласт 115 р метр.
Ситуация проясняется.
Огромная благодарность за терпение и ответы
Посмотрите на рисунок коллектора обратки.На подачу все тоже кроме балансировачных вентилей.
Подсчитал кол-во секций батарей 54+ТП+ПС+система .Хватит 24кВт 2 х контурного котла?
Спасибо.
ильдар2008 Правильный вариант А, но обратка ГВС называется циркуляцией. При варианте Б полотенцесушитель будет работать только во время пользования кранами.
А что, ХВС часто отключают? В таком случае он действительно нужен. Устанавливается в любом удобном месте, но защищается от замерзания. На техэтаже тепло?
При подключении полотенцесушителя к системе отопления, он и работать будет только во время отопительного сезона. Если Вас это устраивает, то это и будет:
1 на воду перед гвс (через котел) и хвс
2 вы рекомендовали в посте Макс2002
Обычно полотенцесушитель подключаю к системе горячего водоснабжения, но вопрос сугубо индивидуальный, решается на месте согласно проекту и требований заказчика.Откуда подключить полотенцесушитель.
3 Прошу прощения за некоторые вопросы неправильно цитирую.
ильдар2008 написал :
пошла труба (кусочек в красной изоляции, кстати МП20) на тех.этаж где стоит гидроакумулятор на 150л как резерв и выравниватель давления и перепадов давления
пошла труба (кусочек в красной изоляции, кстати МП20) на тех.этаж где стоит гидроакумулятор на 150л как резерв и выравниватель давления и перепадов давления
Это надо или загоняюсь
откуда тянуть полотенцесушитель
Обычно полотенцесушитель подключаю к системе горячего водоснабжения, но вопрос сугубо индивидуальный, решается на месте согласно проекту и требований заказчика.
как надо у меня на схеме
Коментарии по схеме .С уважением Ильдар.
P.S.всеже МП на пресфитингах
dinamit007 написал :
Балансировочные вентили на обратку КАЖДОЙ батареи обязательно. Они ставятся после шарового(штобы при протечке можно было не сливая системы заменить его).
ильдар2008 написал :
правильно понял.рис
Балансировочный вентиль с шаровым краном следует поменять местами.
правильно понял.рис
Что еще желательно для котла.
какой лучше метапол для ТП.
В полу мыши не згрызут ПП или МП серьезно.
Забыл полотенцесушитель откуда вести??
Рад ответам Ильдар.
ильдар2008 написал :
ХВС утеплять обязательно - иначе конденсатом вонять будет
Можно ли в полу (между лагами)провести воду метаполом удобно ,а двухтрубку ПП над полом .Изолировать надо и обратку и ХВС?
обратку необязательно - КПД у чугунины не такой высокий! Можно конечно изолировать всё, если энтузиазму хоть отбавляй. Можно и отопление под полом провести
ильдар2008 написал :
фильтр на обратку ,возможно 2 магнитных фильтра(вода жесткая.Стоит ли)
Не стоит. на подпитку - полифосфатный фильтр или любой другой смягчающий - разок заполнили - и хватит фильтровать. На обратку - только фильтр грубой очистки.
ильдар2008 написал :
Это на разводку труб зеленый круг на схеме
Зеленый круг на схеме - ставите две крестовины. На каждую обратку - балансировочный вентиль
ильдар2008 написал :
Чугунный батареи обладают большой инертностью-поэтому только шаровые с американкой?
шаровые с американкой - чтобы в случае протечки можно было не сливая систему снять батарею и перепаковать соединения. Вы будете ставить термоголовки? Балансировочные вентили на обратку КАЖДОЙ батареи обязательно. Они ставятся после шарового(штобы при протечке можно было не сливая системы заменить его). ТП ведите от крестовины(описал выше). На его обратку тоже балансировочный вентиль. Его скорее всего сильно дросселировать придется, иначе пол будет не тёплый, а очень даже горячий!
ильдар2008 написал :
Стоит ли ставить порошковый смягчитель воды?Где?
раз уж ставите магнитный - то на ГВС ненадо. ставьте на подпитку. Называется полифосфатный фильтр
двухконтурный котел! Насос циркуляционный в нем уже есть?
да.Расширительный бочок 8 литров
ХВС утеплять обязательно - иначе конденсатом вонять будет
Можно ли в полу (между лагами)провести воду метаполом удобно ,а двухтрубку ПП над полом .Изолировать надо и обратку и ХВС?
Трубы крепите к стенам хомутами.
мой вам совет - на стальную трубу ХВС перед ПП поставьте шаровый - малоли, что.
обязатьно
Фильтр рано ставить - поставите поближе к водоприборам
поставлю.Где(на 2 этаже на кухне)
выкинуть регистры с первого этажа и поставить МС-140-500
Даже невопрос
пробку с дыркой - для крана Маевского - воздух спускать
у меня они есть
фильтр на обратку ,возможно 2 магнитных фильтра(вода жесткая.Стоит ли)
на подачу шаровый с американкой-игольчатый термоклапан(если хочется жить в термостате). а обратку - (от батареи) балансировочный вентиль-шаровый с американкой
Это на разводку труб зеленый круг на схеме
ВОПРОС
как правильно провести разводку труб(зеленый круг на схеме)?
оттуда тянуть теплые полы?
Чугунный батареи обладают большой инертностью-поэтому только шаровые с американкой?
Стоит ли ставить порошковый смягчитель воды?Где?
Очень благодарен ответам с уважением Ильдар
ХВС утеплять обязательно - иначе конденсатом вонять будет
первое - у вас не бойлер, а двухконтурный котел! Насос циркуляционный в нем уже есть?
трубу центрального отопления на 11Врис1 укутать энергофлексом.
Порог у вас каменный - разбейте стяжку, сделайте, если надо, штробы под трубы, укутайте их в энергофлекс и залейте новую стяжку. Потом положите плитку, или, как было, покрасьте.
Трубы крепите к стенам хомутами.
мой вам совет - на стальную трубу ХВС перед ПП поставьте шаровый - малоли, что. Фильтр рано ставить - поставите поближе к водоприборам Стальную трубу по возможности закрепите хомутом. Вообще - трубы крепить через полметра. Нету ли у вас желания выкинуть регистры с первого этажа и поставить МС-140-500? Кстати, на радиаторы надо добавить третью пробку с дыркой - для крана Маевского - воздух спускать
на радиаторы - шаровые с американками. на подачу шаровый с американкой-игольчатый термоклапан(если хочется жить в термостате). а обратку - (от батареи) балансировочный вентиль-шаровый с американкой. Ещё - нарисуйте два нормальных плана - первый этаж и второй этаж, а то я не врублюсь...