Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#820282

Добрый день!
Ответвление от ВЛ планирую делать СИП 2*16 мм.кв. До ближайшего столба 20 метров, высота подключаемой бытовки от земли не больше 3 метров.
1) имею ли я право подключаться не к "своему" столбу а к ближайшему, находящемуся напротив соседнего участка (уже куплено 25 м СИП)
2) надо ли использовать "гусак" чтобы подняться над крышей бытовки или можно зацепиться прямо за стену под самой крышей
3) можно ли завести в щиток СИП (в щитке будет вводной автомат в пластиковом боксе под пломбировку - можно ли так изловчиться и подключить туда напрямую СИП) или надо снаружи перейти на медный провод (какой?)
4) нужно ли сразу заложить провод от заземляющей шины в щитке к контуру заземления (которого пока нет) через тоже вводное отверстие (какой) или вывод на землю делается потом в другом месте)?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Дачник-2 написал :
1) имею ли я право подключаться не к "своему" столбу а к ближайшему, находящемуся напротив соседнего участка (уже куплено 25 м СИП)

может быть, и имеете, но если соседи разозлятся, то срежут...

Дачник-2 написал :
3) можно ли завести в щиток СИП (в щитке будет вводной автомат в пластиковом боксе под пломбировку - можно ли так изловчиться и подключить туда напрямую СИП) или надо снаружи перейти на медный провод (какой?)

можно, только я бы кинул в гофре.
по поводу заземления - какую систему делаете TT или TN-C-S?

Дачник-2

1) Если договоритесь с соседом. Но лучше отвод над своим участком.
2) На стену - не слишком низко выйдет?
3) Тогда зачем трубостойка вообще?
Стойка с оттяжкой на углу бытовки, СИП открыто до прохода в стене - и в автомат.
ТТ?

3) Тогда зачем трубостойка вообще?
Стойка с оттяжкой на углу бытовки, СИП открыто до прохода в стене - и в автомат.

А что такое оттяжка? Стойка только чтобы поднять выше если это требуется - есть какие-нибудь нормативы по высоте (тем более часть будет проходить над участком соседа)? Если тянуть от "своего" столба, то на высоту можно особо не обращать внимания? Но тогда по длине будет метров 30. Можно на столько тянуть?

1) а может стойку не на углу а непосредственно над местом ввода? Тогда можно даже согнуть эту же трубу и ввести сквозь стенку через неё.
2) планирую ТТ. Надо ли чего-нибудь сразу заложить и вывести сквозь стену?

Дачник-2 написал :
нормативы по высоте

6 метров, но...
"2.4.37.
...
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛ к вводам расстояние от проводов до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. При невозможности соблюдения указанного расстояния должна быть установлена дополнительная опора или конструкция на здании."

что такое оттяжка?

Тросик - чтобы стойку натяжением провода не завалило.

стойку не на углу а непосредственно над местом ввода

Если прочность стойки и стены позволяет - пролёт тридцать метров придётся натянуть на конце рычага, а тросик прицепить уже некуда. Да и пролёт больше на пару метров - а там каждый метр "лишний".

согнуть эту же трубу и ввести сквозь стенку через неё

Другой вариант - это наклонная труба с подпоркой.

А для будущего заземления надо что-нибудь сразу предусмотреть вывести какой-нибудь провод в стене через вводное отверстие и т.п.) или все можно будет сделать потом

Дачник-2

А это Вам виднее на месте.