сечение водопроводного крана и сечение выхлопа станции. попробуйте запустить без краника
Проблема в автоматике ... Там что-то (щас не помню) надо подкрутить ... или ослабить : ) или прсто поменять релюшку ...
с противоположной стороны рессивера под пластмасовой крышкой есть золотник как на машине,ч/з него нужно накачать воздух 1.5 атм. Если это не поможет тогда нужно разобрать рессивер,там стоит резиновая груша возможно она прохудилась.
День добрый! У соседа проблема с насосной станцией Speroni (маленькая домашняя, гидробак общим объемом 25 литров), когда падает давление до уровня включения, станция включается, через несколько секунд выключается, потом снова включается, потом выключается... И так до набора давления до точки отключения... До колодца 10 метров, глубина подъема небольшая, 2 метра. Вода очень жесткая, если имеет значение. Сам подозреваю, что что-то с грушей в гидробаке... Есть мнения?